S7-200 SMART 案例之变频器多段速控制
相关软(硬)件:
1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7
2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1)
3、V20变频器(6SL3210-5BB17-5UV1)
控制要求:
1、三相异步电机通过变频器实现多段速度控制启停。
注:本文程序仅供参考!!!
本文以西门子V20变频器为例,使用的是:连接宏 Cn004 - 二进制模式下的固定转速。
一、变频器参数设置(恢复出厂设置、选择连接宏、设置P1001~P1015频率、)
1、恢复出厂设置:
注意
|
连接宏参数设置
当调试变频器时,连接宏设置为一次性设置。在更改上次的连接宏设置前,务必执行以下操作:
1. 对变频器进行工厂复位(P0010 = 30, P0970 = 1)
2. 重新进行快速调试操作并更改连接宏
如未执行上述操作,变频器可能会同时接受更改前后所选宏对应的参数设置,从而可能
导致变频器非正常运行。
请注意,连接宏 Cn010 和 Cn011 中所涉及的通讯参数 P2010、 P2011、 P2021 及P2023 无法通过工厂复位来自动复位。如有必要,请手动复位这些参数。
更改连接宏 Cn010 和 Cn011 中的参数 P2023 后,须对变频器重新上电。在此过程中,
请在变频器断电后等待数秒,确保 LED 灯熄灭或显示屏空白后方可再次接通电源。
|
2、选择连接宏:
[img=697.739990234375,407.4100036621094]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snJcOtmAJSoibJeZicUJrhnXs65Uyiaa48tdjYdHRxWTrBrFzjrdBoRd33g/640?wx_fmt=png[/img]
连接宏设置步骤:1:变频器默认界面,长按M键2秒进入功能菜单;2:单击M键切换菜单功能;3:单击OK键进入所选功能菜单;4:单击向上或向下键修改参数;5:修改完参数单击OK键保存;6:返回默认界面,断电重启。
[img=697.739990234375,675.2100219726562]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9sniceZV07iaNlGiaUibesAgbmsBcYGzMFjsc3CH1Djg831HM1xDpucDzBCjw/640?wx_fmt=png[/img]
V20宏参数:
设置连接宏:负号表明此应用宏为当前选定的应用宏。
[img=697.739990234375,329.47003173828125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snPNUUzvyAhLt9YVHe4gYaezghAW6vsB35JTic2yicHicPhT4Sghw82t2QA/640?wx_fmt=png[/img]
选择连接宏后默认参数表:
[img=697.739990234375,444.6099853515625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snTDIlIgqrsmaamJ4f5mk4JPlt7dNCFQsAk6HFQwk2Yts7fR3uAu2oIg/640?wx_fmt=png[/img]
3、选择连接宏后,P1001~P1015参数频率可以根据需要单独设置,其他参数默认即可。本文P1001~P1015参数以5Hz递增。
P1001~P1015参数真值表:
[img=668.010009765625,551.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snuibJAZ2oVibibOLh08qSfznjFHf9x0IhuibeZia427aSsjfQSCAM16HvwZA/640?wx_fmt=png[/img]
关于变频器的更多信息请查看手册。
二、编程步骤(新建项目、添加子程序、添加变量、编写程序、调用子程序、关联变量、下载测试)
1、建立变量表:
[img=697.739990234375,909.6799926757812]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snlSnos0n8dDAXBM0MbRK6LTvKggyhJ23jWLW1CuPJprYR0D9msWialfw/640?wx_fmt=png[/img]
建立变量表
2、编写程序:
[img=697.739990234375,420.1400146484375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9sn6n9tRoSWNT3r0tQCqlbiabGgHuHM21RIFjKRNwrqv5L6EmgUkHIpJRQ/640?wx_fmt=png[/img]
秒脉冲沿、设备启停沿
[img=697.739990234375,502.13995361328125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snGlAItViciaU4ibuEdwVyRyHTiawgqAib07Sv4Va5DU1EcSyEenTPic5RWXmg/640?wx_fmt=png[/img]
加减速沿、运行反馈沿
[img=697.739990234375,411.94000244140625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9sntw3fQARxUn8mCZJ4kgKffEHYGbFMOCGhsH1ohsHA4I1KmvkH3Dwchg/640?wx_fmt=png[/img]
设备启停、加减速控制
[img=697.739990234375,351.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snV57rKribXosEbLsCNDGTC6cTJgBlqcC432zF7LbVxAITleUuG0ibBBQA/640?wx_fmt=png[/img]
设备软故障判断
[img=697.739990234375,414.4700012207031]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snozbMjRwiadZQbmicU2OYhP239G7JURe9Q4hsNmM56ByPlHGiaPONL8CBA/640?wx_fmt=png[/img]
设备输出
完整程序:
3、程序调用、下载测试:
[img=697.739990234375,732.739990234375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snYAFTiaWdBf4kKGTjo9PMLWFuoQXGX7yG1jCXM98sDk6iacOp3nkze45w/640?wx_fmt=png[/img]
主程序调用1
[img=680.010009765625,670.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9sn0GuibJpjWs5HOrqFNtiaU1UmeQQSVg7hVicT1WCRp4LfOHKxUk8AibicWFQ/640?wx_fmt=png[/img]
主程序调用2
[img=634.010009765625,736.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snPALNVwOHiaaxicibWul1vMsN9BHlvzuwls6ibcSiaLP3fiaMmp6lsskqAmwQ/640?wx_fmt=png[/img]
主程序调用3
[img=697.739990234375,725.8099975585938]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snKqjvbPZ4HQj8NgbfhxmDbXicaH87YHajfVFIadribEHkrDaHbTrmiaxdQ/640?wx_fmt=png[/img]
下载测试1
[img=697.739990234375,686.9400024414062]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9sn69kV6xQxdQInIqT36rNcPYG4ZFn2K54iaXQpkDfefEtoia70uXEicLE5A/640?wx_fmt=png[/img]
下载测试2
[img=697.739990234375,320.8699951171875]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/c8fkdKGFBIMmc0nkhxHGscjGq4QZm9snnyibJPb5CBSa9iczsJ3bC2YjW8KDZw8vMMjWWeBYfNhoDLv9EiaegHYpQ/640?wx_fmt=png[/img]
下载测试3
三、视频演示:
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3338272001685422082
注:本文程序仅供参考!!!
(参考文章:S7-200 SMART 案例之正反转控制)
(参考文章:S7-200 SMART 案例之设备变频工频切换控制)
(参考文章:S7-200 SMART 案例之星三角降压启动)
(参考文章:S7-200 SMART 案例之设备一用一备控制)
(参考文章:S7-200 SMART与Factory-IO实现PID模拟仿真)
(参考文章:S7-200 SMART获取数组最大值最小值)
(参考文章:S7-200 SMART 模拟量批量处理)
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备定时巡检)
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之Rainfall计算)
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之倒计时)
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之设备轮询控制(冒泡排序))
(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之自定义库指令)
(参考文章:S7-200 SMART读取和设置系统时钟)
(参考文章:S7-200 SMART 冒泡排序进阶篇)
(参考文章:S7-200 SMART基础篇之定时器)
(参考文章:S7-200 SMART 案例应用之自定义沿指令)
(参考文章:S7-200 SMART 基础篇之子程序应用) |