设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
浅谈变频器参数设置的一般思路
返回列表
发新帖
[三菱]
浅谈变频器参数设置的一般思路
[复制链接]
159
|
0
|
2024-4-19 16:14:15
|
显示全部楼层
|
阅读模式
变频器作为一个驱动装置,可以实现变频调速,降压启动电机。
变频器一般有主回路和控制回路。控制回路一般影响着参数设置。
如下图:
图为变频器的控制系统接线,从图看,变频器的输入包含了启停和频率切换及远程频率给定(本图未画出柜门或面板频率给定)
输出端包含了频率反馈和电流反馈,运行反馈,故障反馈四个信号。
查看变频器的图纸为:
从图纸来看,我们需要做跳线,对应不同的信号。
从图纸来看,X1默认为正转启停。
我们需要设置X3为频率转换,我们查看变频器的输入定义。
从变频器说明书来看,我们这款变频器可以实现频率切换。
首先我们设置主频率源X为面板给定。
辅助频率源Y为AI2给定。
将A0-06设置为1;
A0-07设置为3;
将A5-02设置为18
然后我们修改A5-20和A5-21使得最小给定4mA。
继电器输出,我们将继电器A6-00设置为2(故障输出)
A6-01=1(运行输出)。
AO1的A6-09设置为0,AO2的A6-10设置为2(电流)。
然后找到AO1和AO2的下限设置为4mA。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
博图TIA
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』