[三菱] 浅谈变频器参数设置的一般思路

[复制链接]
查看159 | 回复0 | 2024-4-19 16:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器作为一个驱动装置,可以实现变频调速,降压启动电机。

变频器一般有主回路和控制回路。控制回路一般影响着参数设置。

如下图:

图为变频器的控制系统接线,从图看,变频器的输入包含了启停和频率切换及远程频率给定(本图未画出柜门或面板频率给定)

输出端包含了频率反馈和电流反馈,运行反馈,故障反馈四个信号。
查看变频器的图纸为:


  从图纸来看,我们需要做跳线,对应不同的信号。
从图纸来看,X1默认为正转启停。

我们需要设置X3为频率转换,我们查看变频器的输入定义。


从变频器说明书来看,我们这款变频器可以实现频率切换。
   首先我们设置主频率源X为面板给定。

   辅助频率源Y为AI2给定。

将A0-06设置为1;



A0-07设置为3;


将A5-02设置为18

然后我们修改A5-20和A5-21使得最小给定4mA。

继电器输出,我们将继电器A6-00设置为2(故障输出)
A6-01=1(运行输出)。

AO1的A6-09设置为0,AO2的A6-10设置为2(电流)。

然后找到AO1和AO2的下限设置为4mA。