[三菱] 浅谈施耐德M580/M340/Unity Pro 中恒压供水PID调试

[复制链接]
查看147 | 回复0 | 2024-4-19 16:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、模拟量处理

       变频器的频率反馈:

      变频器的频率给定:

   压力传感器处理:

SSBF_CS_PT101_DAT:=SSBF_CS_PT101_RANGE*INT_TO_REAL(AI02_1)/10000.0;
二、PI功能块调用测试



端口定义:

低频保护程序

三、table测试

首次测试时,会报错32,进行初始化后,PI程序运行正常。

四、如何在不停机情况下修改施耐德M580/M340程序
4.1 将程序在线


在线的情况下编辑PLC。
4.2 点击“build changes”



然后保存即可。