01导读
西门子S7-200PLC高速计数功能除用于常见的运动控制系统转速测量之外,在流量计量方面也有着广泛的用途。
由于PLC内部没有相应的算法来计算频率,因此,测定脉冲输出信号的流量计的瞬时流量就需要在STEP7 Micro/WIN SMART中通过以下三部分编程来实现:
1、定义高速计数器计数流量计输出脉冲;
2、采用定时中断采集周期时间内高速脉冲输入;
3、计算高速输入脉冲频率并通过流量换算公式:瞬时流量(ml/s)=脉冲频率(pulse/s)÷脉冲当量(pulse/ml)计算瞬时流量。
02定义高速计数器
脉冲输出信号的流量计适用于单相计数,因此在主程序中定义高速计数器模式0,将HSC0的控制字节SMB37赋值16#C8,启用高速计数器、更新初始值、设定计数方向为增计数,并使用SM0.1初始化高速计数器。如下图所示:
03高速输入脉冲频率计算
为保证瞬时流量的准确性及实时性,须按照一定的时间间隔采集高速输入脉冲。示例中采用定时中断0每隔250ms更新高速输入脉冲值HC0,并在中断程序中应用该数值运算得到高速输入脉冲频率。
04瞬时流量计算
参考流量换算公式,在中断程序中通过编程运算即可计算出瞬时流量。