设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
三菱PLC的CCLink参数配置教程
返回列表
发新帖
三菱PLC的CCLink参数配置教程
[复制链接]
90130
|
0
|
2024-4-17 09:23:05
|
显示全部楼层
|
阅读模式
01
CCLink通信简介
CC-Link是一种开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择 ,而且它是一个复合的、开放的 、适应性强的网络系统 ,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围 。CCLink通信硬件配置如下图所示。
02教程素材
硬件:FX3U-16M、AJ65SBTB2N-16R
软件平台:GX Work2
PS:采用GX Work2的原因是其可直接为FX3U-16M配置CCLink通信参数。三菱PLC支持直接配置CCLink通信参数的型号请查阅《FX3U-16CCL-M用户手册》 3.2节。
03
CCLink参数配置
打开GX Work软件,如下图所示
新建工程,选择CPU系列、CPU机型、工程类型以及编程语言,设置如下图所示
双击导航窗口的CCLink进行参数设置,如图下图所示
参数设置窗口如下图所示。各参数设置意义(具体参考《FX3U-16CCL-M 用户手册》8.4节)如下:
连接块:选择是否连接16CCL-M;
特殊模块号:16CCL-M硬件模块位置,从左到右为0-7;
运行设置:设置参数名称、数据链接异常站及CPU STOP时的设置(一般保持默认,看具体设置);
模式设置:通信模式设置,一般选用ver.1,具体区别参阅《 FX3U-16CCL-M 用户手册 》10.3.1节;
总连接台数:设置需要连接的远程站个数;
重试次数:设置通信异常时的重试次数;
自动恢复台数:设置可通过1个链接扫描恢复的远程站及智能设备站的台数;
CPU宕机指定:选择主站可编程控制器异常发生时的数据链接状态。
站信息:配置站信息。
本教程连接7台设备,其中1-4为机器人,5、6、7、8、9、10号站为远程I/O,具体设置参数如下图1所示,站信息配置下图2所示。
站信息配置完成后,需刷新,刷新程序在程序本体内编写。如下图所示
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
fengxing001
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』