[三菱] 详解NC系统与FX5U PLC进行Basic通讯和应用案例(上)

[复制链接]
查看8245 | 回复0 | 2024-4-15 13:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周小编收到个小伙伴的私信,问:有没有低廉的办法使NC系统功能更多样化?嘿!你这不是撞上小编的强项了吗!秉承着有问必答的原则,小编来和各位小伙伴详细讲讲。接下来小编分为:NC系统Basic参数设置、FX5U Basic参数设置、NC系统转RS485通讯案例、NC系统添加模拟量/测温模块案例、NC系统转Socket通讯案例,这几部分和小伙伴们展开说说!        


    1.网络介绍:
Basic网络是三菱CC-Link IE网络体系中常用的一种,具有通讯成本低、系统构建方便、能与其他通用以太网协议并存以及可定期进行数据交互等特点。

    2.通讯线路:
Basic网络通讯方式为以太网通讯,只需通过网线即可完成通讯连接,系统构建方便,使用的网口也是设备自带的,不需要额外添加以太网模块,降低通讯成本。通讯连接方式如以下图所示:


    3.NC系统 Basic参数设置(以M80系统为例)




    4.FX5U Basic参数设置
在左侧的“导航”窗口里找到“以太网端口”进行参数设置,根据实际设置:IP地址和子网掩码,如下图所示:

将 “Basic使用有无”设为“使用”,在“网络配置设置”中添加要通讯的设备,并设置IP地址和子网掩码,如下图所示:

再设置“刷新设置”,设置如下图所示:


设置完后点击“应用”,使参数设置保存并应用,如下图所示:


    5.NC系统转RS485通讯案例
FX5U自带有RS485接口,可以将PLC当作信号中转站,NC系统通过Basic网络将要与其他RS485设备进行通讯的数据发给PLC,然后PLC将数据发给RS485设备,再将读取回来的数据转发回NC系统,实现NC系统和RS485设备通讯。

首先设置RS485的通讯协议,并设置奇偶校验、停止位和波特率,FX5U可使用的通讯协议有以下几种,如下图所示:



小编这里通过使用MODBUS-RTU协议通讯来给大家举个例子,NC系统和FX5U 的映射地址如上面参数设置,程序如下图所示:

程序将NC体系的数据通过Basic网络映射地址写入到RS485设备中,然后再将读取回来的RS485数据返回到NC系统中,程序简短、参数设置简单。通讯视图如下图所示:




本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦