设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
分步骤详解!PLC与西门子触摸屏的RS485通信 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
分步骤详解!PLC与西门子触摸屏的RS485通信
[复制链接]
43715
|
0
|
2024-4-13 10:58:01
|
显示全部楼层
|
阅读模式
工业机器人实训课程免费送,你来吗?
(点击上方红字,免费实训)
大家好,今天为大家带来的是PLC与西门子触摸屏的RS485通信,RS-485又名TIA-485-A, ANSI/TIA/EIA-485或TIA/EIA-485。RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。那么接下来我们一起来看吧!
连接数目
S7-200 SMART CPU既可以通过本体集成的RS485端口或信号板连接支持PPI协议的西门子HMI设备,还可以通过本体集成的以太网口来连接支持S7协议的西门子HMI设备。
当CPU的三个物理接口同时连接西门子HMI设备时(包含信号板),最多的连接资源数是16个。
表1. CPU的连接能力
Smart Panels 支持的 PLC:
第一代产品 SmartLine(无以太网接口):S7-200、OMRON CP1系列、三菱 FX 系列、Modbus RTU
注意:只能建一个通讯连接,否则Smart Panels 无法启动项目(白屏)。
第二代产品SmartLine-IE:
串口:S7-200、OMRON CP1系列、三菱 FX 系列、Modbus RTU、台达(DVP-SV/ES2 系列)
以太网:S7-200(CP243-1)、Smart200、LOGO!
Smart Panels 通过串口只能连接一个设备,通过以太网可以连接三个设备,但是串口和以太网不能同时使用(编译通不过)。
注意:串口和以太网口只能使用一个,否则编译通不过。
创建项目
用户需要使用WinCC Flexible 2008 SP2 China或以上版本来组态第一代产品SmartLine,如果是第二代产品SmartLine IE的话,只能使用WinCC Flexible 2008 SP4 China进行组态。
用户既可以在WinCC Flexible中直接创建项目,也可以使用向导创建。下文主要介绍如何直接创建项目。
双击PC桌面的SIMATIC WinCC flexible图标可以启动WinCC flexible,在启动画面中选择“创建一个空项目”,如图1 所示。鼠标左键单击“创建一个空项目”后,打开如图2所示的“设备选择”界面。在该界面选择所使用的设备,在此以Smart 1000 IE为例。
图1. 直接创建项目
图2. 设备选择
配置通信连接
用户通过以下步骤可配置Smart 1000 IE与S7-200 SMART CPU的PPI通信。
第一步:在WinCC flexible的主工作窗口中,展开左侧树形项目结构,选择“项目”>“通讯”>“连接”,双击“连接”图标以打开“连接设置”的属性窗口。如图3所示。
图3. 打开连接窗口
第二步:在“连接”窗口中双击名称下方的空白表格,或者右击鼠标选择快捷菜单中的“添加连接”可以添加与CPU的连接。如图4所示。
图4. 添加连接
第三步:添加连接后,根据项目需求用户可以修改默认的连接名称“连接_x”,并选择“通讯驱动程序”和是否在线。由于连接的设备是S7-200 SMART CPU,所以在“通讯驱动程序”下方的下拉菜单处选择“SIAMTIC S7 200 SMART”作为通讯驱动程序,同时激活在线连接。如图5所示。
图5. 配置连接
第四步:设置连接参数。首先选择Smart 1000 IE的接口为“IF1 B”,即触摸屏的RS422/485物理接口。选中该接口后,该接口的参数设置窗口将在其下方自动显示。设置触摸屏的通信波特率为187500,站地址为1。
接着在“网络”窗口选择“PPI”为通信双方的通信协议。
最后在“PLC设备”窗口设置CPU的站地址,此处设置CPU的站地址为2,如图5所示。
图6. 连接参数设置
注意:CPU的地址必须不同于HMI设备的地址,二者不能重复。
第五步:设置S7-200 SMART CPU的波特率和站地址。在STEP 7 Micro/WIN SMART软件的项目树中选择“系统块”,然后按“回车”键,即可打开如图7所示的“系统块”窗口。为CPU的RS485端口设置的站地址和波特率必须与图6的配置保持一致,CPU的站地址为2,通信波特率为187.5 kbps。
图7. S7-200 SMART通信口设置
至此已经配置完成了Smart 1000 IE与S7-200 SMART CPU的PPI通信。
启动操作画面
给Smart 1000 IE设备上电时屏幕会短暂出现启动画面,如图8所示。图中的三个按钮代表的含义如下。
Transfer:HMI设备设置为“传送”模式。Start:启动装载在HMI设备上的项目。Control Panel:点击该按钮后进入HMI设备的控制面板,用户在控制面板可以选择传输模式,添加密码等。
图8. 启动画面
下载项目文件
要将配置好的项目下载到Smart 1000 IE设备上,首先要保证HMI设备的通信口处于激活状态,可通过HMI设备的“Control Panel”>“Transfer”进行设置,如图9所示。如果选择串口方式下载项目,首先需要勾选“Serial”右侧的“Enable Channel”。
图9. 通信口使能
其次,要使用Siemens原装的PPI编程电缆下载项目,RS-232/PPI电缆(订货号6ES7 901-3CB30-0XA0)和USB/PPI电缆(订货号6ES7 901-3DB30-0XA0)都可以。当使用的电缆是USB/PPI时,要求其E-STAND版本是05或更高版本。
接着在WinCC flexible 软件的菜单栏选择“项目”>“传送”>“传输”,如图10 所示。单击“传输”即可打开“选择设备进行传送”窗口,如图11所示。在“选择设备进行传送”窗口,用户可以选择传输模式为“串行”或“串口(通过USB-PPI电缆)”,在此选择后者进行传输。
图10. 打开传输设置
图11. 传输设置
给Smart 1000 IE设备断电再上电后,HMI设备将会出现启动画面,单击Transfer按钮,使HMI设备处于“传送”模式。
接着在WinCC flexible软件中选择“项目”>“传送”>“传输”,单击图11中的“传送”按钮,待HMI设备中的传送状态显示为“传输完成”时,至此已成功通过串口模式将项目传送到HMI设备。
这篇文章就到这里啦,大家觉得有所收获吗?如需要了解更多关于西门子的知识,大家可以在文末留言。
来源:网络。
声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!18817120051
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
剑指工控
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』