●项目工况介绍:
一个液压系统的控制
电气相关元气件罗列如下:
液压泵驱动电机:主泵电机:110KW,循环泵电机:45KW,高压泵电机:15KW,抽油泵电机:4KW,其余小电机不计。
电磁阀若干:DC24V控制。
比例阀:比例溢流阀 0-10V信号,对应0-35MPa
压力传感器:0-40MPa,0-10V信号。0-40MPa,4-20mA
温度传感器:-50-100度 ,4-20mA,两线制。
转速扭矩传感器:DC24V高速脉冲信号
流量计:DC24V高速脉冲信号
其余信号:滤油器报警信号,液位报警,热继电器报警,蝶阀。
●DIDO的用法:电机的启停:
先从简单的开始,介绍两个电机的启停:15KW,4KW。
◆第一:搞懂工况。
两个电机的控制:M1(15KW),M2(4KW),用两个个带灯按钮控制SB1控制M1,SB2控制M2启停。
限制条件:1.两个电机受急停控制,2.液位极低时不能启泵。3.两个电机分别受两个蝶阀限制(XK1,XK2),蝶阀关闭时,不允许起泵。4.两个定电机分别受热继电器保护(FR1,FR2)。其中,急停和热继电器都接常闭触点。
◆第二:所需知识点的查漏补缺。
本小节只涉及到一个知识点,就是自锁回路的理解。很好理解,如下图,当SB2按下时,KM线圈得电,KM触点动作,控制回路中,和SB2并联的KM辅助触点就把回路锁住,使得当SB2抬起来时,还能能够保证线圈一直得电。当SB1动作时,KM线圈失电。这个就是两键启停的自锁回路控制原理。一键启停自锁回路原理差不多。
◆第三:出电气图
◆ 第四:程序(逻辑)编写
限制条件:1. 紧急情况下,急停(常闭)拍下,电机停止运行。急停拍下时,电机不允许启停。
2. M1电机受FR1(热继)保护,M2 电机受FR2(热继)保护。
3. XK1(蝶阀)不打开,M1不能运行。XK2(蝶阀)不打开,M2不能运行。
◆第五:调试
这个调试方法很简单,如上图所示。
第一步:断开继电器线圈的回路,断开接触器线圈回路,断开电机主回路。用SB0.0按钮按一下,自锁回路使得Q0.0得电,再恩一下,Q0.0断电。
第二步:继电器回路得电,断开接触器线圈回路,断开电机主回路。用SB0.0按钮按一下,自锁回路使得Q0.0得电,KA1吸合(带灯可以看得见),再恩一下,Q0.0断电,KA1断电。
第三步:接通接触器线圈回路,断开电机主回路。用SB0.0按钮按一下,自锁回路使得Q0.0得电,KA1吸合(带灯可以看得见),接触器KM1吸合(可以听声音判断)。再恩一下,Q0.0断电,KA1断电,接触器KM1断电。
第四部:接通所有回路,SB1摁一下,电机启,SB1再摁一下,电机停止。
注意:以上几部,主要是检查电器回路的接线。再最后一步,出现电机反转或紧急情况,注意急停的应用。
本文转自《智能工控702》
点击蓝字阅读
西门子S7-1500基础培训,118页PPT免费领取!
【实用工具】88个电气计算工具,电工计算器+27个电气计算工具+60组电气计算表格!免费领取
【电气设计】AutoCAD 2020版从入门到精通视频教程,限时领取!
2020年西门子最新软件汇总,欢迎下载!
免费领取各种modbus调试工具,轻松搞定modbus通讯协议绝对没问题!
西门子TIA Selection Tool选型软件使用教程(附加安装包)
【免费领取】西门子PLCS7-1500资料包,视频教程+资料,限时下载!
三菱PLCFX2N/3U/5U/Q系列/伺服/变频器/触摸屏——视频教程全套神装免费领取!
学习咨询电话:13809869603
学习报名+老师微信
线下实操学习地址
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
兴东机电
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』