[西门子] 一分钟告诉你S7-1200 IO设备如何组态

[复制链接]
查看91819 | 回复0 | 2024-4-10 09:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一分钟告诉你S7-1200 IO设备如何组态

STEP 1:创建 TIA Portal 项目并进行接口参数配置

使用TIA V15.1创建一个新项目,进入网络视图添加表1列出的所有设备,并进入各个设备以太网地址选项分别设置子网、IP地址以及设备名称。



STEP 2:操作模式配置

本例1215C作为智能IO设备,需要将其操作模式改为IO设备,并且分配给对应IO控制器,配置所需的传输区。

选择“PN接口的参数由上位IO控制器进行分配”复选框,可指定是由智能设备本身还是由上位 IO 控制器设置接口和端口。

智能IO设备还支持优先启动,勾选后加快IO设备的启动速度,详情请了解优先启动相关功能。



进入传输区视图还可以分配地址区所属组织块及过程映像



STEP 3:项目编译、下载、测试

分别编译下载两个PLC,在监控表中添加传输区数据,给Q区赋值,监控发送和接收数据区是否一致。



说明:技术交流点此进群

说明:产品交流点此进群

说明:产品推广点此进群

苏州西电产品销售有限公司服务3万多家自动化企业,年销售西门子过14亿,隶属世界500强蓝格赛,办事处遍布14个一二线城市,我集团是全球最大的电气经销商,于1967年创立于法国,在全球27个国家中拥有销售网点1900个,雇员25000名,其中60%以上是直接服务于客户。蓝格赛主要服务于三大市场的新建、改造、维修替换项目:住宅建筑:蓝格赛提供完善的产品,包括气候调节、安防产品及家用自动设备等,高质量的服务极具竞争力。工业市场:包括系统集成商,设备制造商,生产基地等。不断提供给客户更优质的服务是蓝格赛永远追求的目标。非住宅类:同时蓝格赛也向购物中心、体育设施、机场、医院等承建项目的电气安装商提供全方位产品及专业的服务!