最近收到一个朋友的留言,希望能够出一下SCL的模拟量处理程序功能块,便于移植,也起到抛砖引玉的功效,大家学习博途编程的时候,可做参考:
首先,我们定义管脚:
其次我们编写功能块程序:
//模拟量输入标准化
//信号异常判断
IF (#Current_Value > 27648) AND (#Current_Value < 0) THEN //通道值正常
#Bad_Quality := 1;
ELSE
#Bad_Quality := 0;
END_IF;
IF (#Current_Value < 0) THEN //当通道值小于0时,默认为通道输入为0
#stat3 := 0;
END_IF;
IF (#Current_Value > 27648) THEN //当通道值大于27648时,默认为通道输入为27648
#stat3 := 27648;
END_IF;
IF (#Current_Value <= 27648) AND (#Current_Value >= 0) THEN //通道值正常
#stat3 := #Current_Value;
END_IF;
//数据转换
#stat4:=INT_TO_DINT(#stat3);
#stat5 := DINT_TO_REAL(#stat4);
#stat6 := #Limit_High - #Limit_Low;
#stat7 := #stat5 / 27648.0;
#stat8 := #stat7 * #stat6;
#stat0 := #stat8 + #Limit_Low;
//数据输出
#Engineering_Value := #stat0;
//高报警判断
IF #Alarm_second_P = 1 AND #stat0>#Setpoint_H AND #Alarm_H=0 THEN
#Alarm_H_T := #Alarm_H_T + 1;
IF #Alarm_H_T > 5 THEN //如果大于高报警设定值5秒,则发出报警信号
#Alarm_H := 1;
#Alarm_H_T := 0;
END_IF;
END_IF;
IF #stat0 < #Setpoint_H THEN
#Alarm_H := 0;
#Alarm_H_T := 0;
END_IF;
//低报警判断
IF #Alarm_second_P = 1 AND #stat0 < #Setpoint_L AND #Alarm_L <> 1 THEN
#Alarm_L_T := #Alarm_L_T + 1;
IF #Alarm_L_T > 5 THEN //如果大于高报警设定值5秒,则发出报警信号
#Alarm_L := 1;
#Alarm_L_T := 0;
END_IF;
END_IF;
IF #stat0 > #Setpoint_L THEN
#Alarm_L := 0;
#Alarm_L_T := 0;
END_IF;
最后我们来测试一下功能:
以上仅供参考,如有问题,大家自行修改,提高能力。