[西门子] 西门子 S7-200 SMART 系列十一:实例讲解s7-200 smart profinet通讯的三种用法(一文搞懂)

[复制链接]
查看61460 | 回复0 | 2024-4-10 08:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

在上期应用文章中,主要分享了s7-200 smart profinet 相关说明,本期内容将通过3个 s7-200 smart cpu 组态实例讲解如何实现s7-200 smart plc 分别作为 PROFINET IO设备、PROFINET 控制器、PROFINET IO 智能设备的应用;

PROFINET IO设备: 是指现场设备,由 PROFINET 控制器进行监视和控制。PROFINET设备可包含多个模块和子模块,有唯一的GSD文件;

PROFINET 控制器:控制自动化任务。通过GSD文件组态下位Profinet 设备,实现与下位设备数据交换;

PROFINET IO 智能设备控制器:同时作为 PROFINET IO 控制器和PROFINET IO设备使用的控制器;通常为CPU模块;
实例功能说明

配置资源如下:
序号名称IP硬件型号功能说明
1IO 设备(CPU1)192.168.2.100ST40 V2.06将CPU的IO作为Profinet IO数据与上位控制器进行数据交换
2IO 控制器(CPU2)192.168.2.101ST40 V2.06读取CPU1的输入值,控制CPU1的输出值
3智能设备(CPU3)192.168.2.102ST40 V2.06读取CPU1的输入值,控制CPU1的输出值
将CPU3输入输出作为IO设备生成GSD文件

注:实际应用中,CPU2和CPU3不能同时组态CPU1为下位IO设备,CPU1只能有1个下位设备
配置s7-200 smart 作为IO设备

    组态 SR40 设定CPU IP地址和名称;


    image-20240325104849038
    打开profinet向导,组态智能设备


    image-20240325105153233
    点击“下一步”,为IO设备配置数据传输区, 并生成GSD文件;


    image-20240325110455157
    步骤说明(图片上序号):
      输入:上位控制器-->本机输出:本机-->上位控制器地址:传输区起始地址;默认"1152"开始(有兴趣可以思考下为什么?);
      “添加”:添加数据传输区组态传输区内容修改生成GSD文件名称,不要使用默认,容易引起冲突;点击“浏览”选择GSD文件输出路径;GSD文件导出存储路径;点击“导出”,导出生成的GSD文件到对应路径;

    点击“生成”,完成profinet IO向导;


    image-20240325114043016
    通过MOVE指令将CPU1输入输出数据传送至profinet传输区域,即完成CPU1作为IO设备配置;


    image-20240325114742458
配置s7-200 smart 作为IO控制器

    在编程软件中选择“文件”--“GSDML管理器”,点击浏览选择CPU1生成的GSD文件路径,导入“CPU1”生成的GSD文件,点击“确认完成导入”;


    image-20240325132728813
    组态 SR40 设定CPU IP地址和名称;


    image-20240325131141753
    打开控制器,并选择PLC角色为“控制器”


    image-20240325131457462
    点击“下一步”,从目录中插入CPU1对应的设备(第1步插入的GSD)


    image-20240325133352800
    注:由于在组态GSD文件的时候选择固定IP,因此此处无需再IP地址,设备名需与CPU1名称一致;

    点击“下一步”,即可组态GSD模块输入输出地址(起始地址IB128,QB128);如果有子模块也可插入子模块,本例生成GSD文件没有子模块,无需关注;


    image-20240325134524312
    注:s7-200 smart 可连接8个设备,每个设备最大输入区域128 byte;8*128= 1024, 128+1024=1152,即s7-200 smart 作为IO设备的起始地址;

    点击“下一步”,查看可配置所选模块的模块信息;


    image-20240325135313847
    点击“下一步”,查看配置地址总览;


    MWSmart_1WFwMPjnTU
    点击“生成”,完成s7-200 smart 作为IO 控制器的配置;在程序中可直接使用IB128~IB130监控CPU1的输入状态,使用QB128~QB129控制CPU1的输出;
配置s7-200 smart 作为智能设备,即作IO设备,又做IO控制器

有小伙伴可能已经发现,直接在CPU2配置基础上,加上CPU1的配置就能够实现即作控制器又做IO设备,所以了解的小伙伴可以忽略这个章节了;下面我们在CPU2的基础上开始配置CPU3为智能设备,步骤如下:

    同样第一步,设定IP地址及控制器名称;


    image-20240325142012366
    打开PROFINET向导,同时勾选PLC角色为“控制器”和“智能设备”


    MWSmart_ib3ToXQ3Y7
    点击“下一步”,为IO设备配置数据传输区, 并生成GSD文件;步骤参见“章节二”,本处不过多赘述;


    image-20240325142607379

    image-20240325142644579
    由于CPU2已经配置完成IO控制器,直接点击“生成”,完成s7-200 smart作为智能设备的配置;


    image-20240325142845350
加小编微信,邀请您加入“工控技术交流群”


image-20240324184601616
样例程序下载

如果您觉得文章对您有帮助,欢迎评论、点赞、收藏,加关注!您的支持将是小编最大动力!

关注公众号,发送10005,获取样例程序


public
西门子 s7-200 smart 系列文章


    西门子 S7-200 SMART 系列十:s7-200 smart profinet IO 通信介绍

    西门子 S7-200 SMART 系列九:一文搞懂s7-200 smart 做客户端与s7-1200/1500的S7通信

    西门子 S7-200 SMART 系列八:实例讲解如何实现s7-200 smart cpu 与 cpu之间通讯

    西门子 S7-200 SMART 系列七:手把手教你配置S7-200 SMART Modbus RTU 从站&样例程序下载

    西门子S7-200 SMART 系列六:手把手教你配置S7-200 SMART Modbus RTU附样例程序下载

    西门子 S7-200 SMART 系列五:手把手教你配置S7-200 SMART Web服务器实例

    西门子 S7-200 SMART 系列四:S7-200 SMART 新功能Web服务器功能介绍

    西门子 S7-200 SMART 系列三:最新西门子 s7-200 smart V2.8产品特性及软件包下载

    西门子 S7-200 SMART 系列二:最新西门子规格型号及订货号整理

    西门子 S7-200 SMART 系列一:产品介绍

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则