[西门子] PLC编程案例:S7-1500与两台S7-1200 Profinet IO通讯

[复制链接]
查看105 | 回复0 | 2024-4-6 16:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于启程
启程自动化成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。
1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150

2.切换到网络视图,从右边"硬件目录"中添加控制器 CPU1217 。

3.选中CPU1217切换到"设备视图"。双击CPU网口,选中"以太网地址",在"子网"中选择"PN/IE_1",设置IP:192.168.254.152 。选中"操作模式"勾选"IO设备",在"已分配的IO控制器"中选择"PLC1.profinet 接口_1",设置"智能设备通讯"如图:


切换到"网络视图"发现已建立好"PLC1.profinet IO"连接。


4.在"网络视图"中,从右边"硬件目录"中添加控制器 CPU1215 。


5.选中CPU1215切换到"设备视图"。双击CPU网口,选中"以太网地址",在"子网"中选择"PN/IE_1",设置IP:192.168.254.153 。选中"操作模式"勾选"IO设备",在"已分配的IO控制器"中选择"PLC1.profinet 接口_1",设置"智能设备通讯"如图:



切换到"网络视图"发现3块PLC已处于同一"PLC1.profinet IO"连接中。

6.在CPU1511的下拉列表中可以看到多出了"分布式IO"项



7.将程序分别下载到PLC中,分别建立监控表,输入地址测试通讯正常






免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦