S7-200 SMART CPU 固件版本V2.0 及以上版本的CPU 可实现CPU、编程设备和HMI(触摸屏)之间的多种通信: - CPU与编程设备之间的数据交换。
- CPU与HMI之间的数据交换。
- CPU与其他S7-200SMART CPU之间的PUT/GET通信。
S7-200 SMART CPU 以太网连接资源如下:
- 1个连接用于与STEP7Micro/Win SMART软件的通信。
- 8个连接用于CPU与HMI之间的通信。
- 8个连接用于CPU与其他S7-200SMART CPU之间的PUT/GET主动连接
- 8个连接用于CPU与其他S7-200SMART CPU之间的PUT/GET被动连接
- CPU1 (192.168.2.1 ) 把VB100~107数据传输到CPU2(192.168.2.2 ) VB0~7
- CPU1 (192.168.2.1 ) 把VB100~107数据读取到CPU2(192.168.2.2 ) VB0~7
一、PUT/GET 指令格式
S7-200 SMART CPU提供了PUT/GET指令,用于S7-200SMART CPU之间的以太网通信(PUT/GET指令格式见 表 1)。PUT/GET指令只需要在主动建立连接的CPU 中调用执行,被动建立连接的CPU不需要进行通信编程。PUT/GET指令中TABLE参数用于定义远程CPU的IP地址、本地CPU和远程CPU的数据区域以及通信长度(TABLE参数定义见 表 2)。
表1 PUT和GET指令 | LAD/FBD
| STL
| 描述
|
| PUT TABLE
| PUT 指令启动以太网端口上的通信操作,将数据写入远程设备。PUT 指令可向远程设备写入最多 212 个字节的数据。
|
| GET TABLE
| GET 指令启动以太网端口上的通信操作,从远程设备获取数据。GET 指令可从远程设备读取最多 222 个字节的数据。
|
表2 PUT和GET指令的TABLE参数定义 | 字节偏移量
| Bit 7
| Bit 6
| Bit 5
| Bit 4
| Bit 3
| Bit 2
| Bit 1
| Bit 0
| 0
| D1
| A2
| E3
| 0
| 错误代码4
| 1
| 远程 CPU的 IP地址
| 2
| 3
| 4
| 5
| 预留(必须设置为0)
| 6
| 预留(必须设置为0)
| 7
| 指向远程 CPU 通信数据区域的地址指针
(允许数据区域包括:I、Q、M、V)
| 8
| 9
| 10
| 11
| 通信数据长度5
| 12
| 指向本地 CPU 通信数据区域的地址指针
(允许数据区域包括:I、Q、M、V)
| 13
| 14
| 15
|
1 D :通信完成标志位,通信已经成功完成或者通信发生错误。
2 A :通信已经激活标志位。
3 E :通信发生错误,错误原因需要查询错误代码4。
4 错误代码:见表 3 PUT 和GET 指令TABLE参数的错误代码。
5 通信数据长度:需要访问远程 CPU通信数据的字节个数,PUT指令可向远程设备写入最多212 个字节的数据,GET指令可从远程设备读取最多222 个字节的数据。
表3 PUT 和GET指令TABLE参数的错误代码 | 错误代码
| 描述
| 0
| 通信无错误
| 1
| PUT/GET TABLE参数表中存在非法参数:
本地CPU通信区域不包括 I、Q、M 或 V。
本地CPU不足以提供请求的数据长度。
对于 GET指令数据长度为零或大于 222 字节;对于 PUT指令数据长度大于 212 字节。
远程CPU通信区域不包括 I、Q、M 或 V。
远程CPU 的IP 地址是非法的 (0.0.0.0)。
远程CPU 的IP 地址为广播地址或组播地址。
远程CPU 的IP 地址与本地 CPU的IP 地址相同
远程CPU 的IP 地址位于不同的子网。
| 2
| 同一时刻处于激活状态的 PUT/GET 指令过多(仅允许 16 个)
| 3
| 无可以连接资源,当前所有的连接都在处理未完成的数据请求(S7-200 SAMRT CPU主动连接资源数为 8 个)。
| 4
| 从远程 CPU 返回的错误:
请求或发送的数据过多。
STOP 模式下不允许对 Q 存储器执行写入操作。
存储区处于写保护状态
| 5
| 与远程 CPU 之间无可用连接:
远程 CPU 无可用的被动连接资源(S7-200 SMART CPU被动连接资源数为 8 个)。
与远程 CPU 之间的连接丢失(远程 CPU 断电或者物理断开)。
| 6-9
| 预留
|
二、通信资源数量
S7-200 SMART CPU 以太网端口含有8 个PUT/GET主动连接资源和 8个PUT/GET被动连接资源。例如:CPU1调用 PUT/GET指令与 CPU2~ CPU9 建立8主动连接的同时,可以与CPU10 ~ CPU17 建立8被动连接(CPU10~ CPU17 调用 PUT/GET指令),这样的话CPU1 可以同时与16台CPU(CPU2~ CPU17)建立连接。
关于主动连接资源和被动连接资源的详细解释如下:
1.主动连接资源和被动连接资源
调用 PUT/GET指令的CPU占用主动连接资源数;相应的远程CPU 占用被动连接资源。
2.8 个PUT/GET 主动连接资源
S7-200 SMART CPU 程序中可以包含远多于8个PUT/GET指令的调用,但是在同一时刻最多只能激活8 个PUT/GET 连接资源。
同一时刻对同一个远程CPU 的多个PUT/GET 指令的调用,只会占用本地CPU的一个主动连接资源和远程CPU的一个被动连接资源。本地CPU 与远程CPU之间只会建立一条连接通道,同一时刻触发的多个PUT/GET 指令将会在这条连接通道上顺序执行。
同一时刻最多能对8个不同IP 地址的远程CPU 进行PUT/GET 指令的调用,第9个远程CPU的PUT/GET指令调用将报错,无可用连接资源。已经成功建立的连接将被保持,直到远程CPU断电或者物理断开。
3.8 个PUT/GET 被动连接资源
S7-200 SMART CPU 调用PUT/GET指令,执行主动连接的同时也可以被动地被其他远程CPU 进行通信读写。
S7-200 SMART最多可以与被8个不同IP 地址的远程CPU 进行建立被动连接。已经成功建立的连接将被保持,直到远程CPU断电或者物理断开。
三、指令编程举例
在下面的例子中,CPU1为主动端,其 IP地址为192.168.0.110,调用PUT/GET 指令;CPU2为被动端,其 IP地址为192.168.0.101,不需调用PUT/GET 指令,网络配置见图1 。通信任务是把CPU1 的实时时钟信息写入CPU2 中,把CPU2中的实时时钟信息读写到CPU1 中。
图1CPU通信网络配置图
CPU1 主动端编程
CPU1 主程序中包含读取CPU 实时时钟、初始化PUT/ GET 指令的TABLE 参数表、调用PUT 指令和GET 指令等。
网络1:定义PUT 指令TABLE 参数表,用于将CPU1 的VB2000~ VB2003 传输到远程CPU2 的VB0~ VB3。
图2 定义PUT 指令TABLE 参数表
- a.定义通信状态字节
- b.定义 CPU2 IP 地址
- c.定义 CPU2 的通信区域 ,从 VB2000 地址开始
- d.定义通信数据长度
- e.定义 CPU1 的通信区域,从 VB0 地址开始
网络2:定义GET指令TABLE参数表,用于将远程CPU2的VB2000~ VB2003 读取到CPU1的VB0~ VB3。
图3定义GET指令TABLE参数表
- a.定义通信状态字节
- b.定义 CPU2 IP 地址
- c.定义 CPU2 的通信区域 ,从 VB0地址开始
- d.定义通信数据长度
- e.定义 CPU1 的通信区域,从 VB2000 地址开始
网络3:调用PUT指令和GET指令。
图4调用PUT指令和GET指令
四、程序调试
CPU1 为主动端,其 IP地址为192.168.0.110,调用PUT/GET 指令;CPU2为被动端,其 IP地址为192.168.0.101,不需调用PUT/GET 指令。程序下载到CPU中进行测试,监控状态表,数据发送与接收成功。
图5数据发送与接收
总结
以上就是整个西门子S7-200SMART PLC之间通过指令实现S7通讯的步骤。