三菱FX系列PLC脉冲输出小测试
[复制链接]
52421
|
0
|
2024-4-1 16:44:10
|
显示全部楼层
|
阅读模式
在工程师们日常调试设备的时候,经常会碰到各种各样的难题,特别是刚开始调试阶段。目前使用的比较多的是PLC+伺服,有时候plc发出脉冲指令,而伺服未动作,我们就要慢慢分析原因了。作为三菱授权代理商的兴东,经常会帮助大家排除各种疑难杂症。近来,我发现比较多客户寄修的FX系列PLC,列出的原因有脉冲输出坏,但是很多检测都是正常的。所以我觉得有必要写一篇文章来给大家提供一些简单的测试方法:不用外接其他设备,便可简单方便地测试本体的脉冲输出是否正常。
目前小型机FX3U使用的比较多,我们就拿FX3U来举例。FX3U本体有3路脉冲输出(100K HZ),对应的输出点为:Y0-Y2,8路脉冲捕捉输入(单相100KHZ):X0-X7。看到这里,有些工程师可能已经反应过来了,可以用本体的脉冲捕捉测试本体的脉冲输出是否正常。
首先,接线。在此之前,我们先要注意手上的PLC是源型还是漏型的。FX3U常用型号输入:源型/漏型都可以,输出:ES-A或DS是漏型输出、ESS或DSS是源型输出。
输入回路:
输出回路:
以上分别是输入输出的接线方式。现在我们要用本体输出连接本体输入测试,以常用的漏型接法为例:将FX3U的24V端子连接S/S端子,0V端子连接COM1端,Y0端子连接X0端子。如下图所示
然后,编写程序。我们就可以测试Y0脉冲输出是否正常(PS:前提是X0端子是正常的)。其实编程也很简单方便。如下图所示,一个小小的测试程序即可。
我们只须每次触发M10,观察C235的数值每次是否增加10000,便可知道Y0高速输出点是否正常。依次类推,可以测试其他输入输出点或其他系列PLC。
看完以后,大家把是否觉得简单方便。如果你还怀疑PLC的输入输出有问题,赶快用此办法试试吧。这样测试还是有异常的话,可以寄给我们检修哦。作为三菱的授权售后联保中心,我们也会给大家提供优质的售后服务。谢谢。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。