近年来,工业自动化产品更新非常快,网口已经成为了很多控制类产品的标配。三菱旗下相对比较新出的FX5U、QnUDVCPU等PLC,均自带有以太网接口。大家对网口的使用也是越来越多样化。其中,我们就有客户要求FX5U通过程序或者触摸屏来更改此PLC的IP地址。现就如何采用程序的方法更改IP地址来跟大家分享下,希望对有需要此功能的朋友有所帮助。
测试步骤如下:
一、设置PLC的IP地址为192.168.1.251,相关截图如下:
二、电脑当前的IP地址为192.168.1.112,相关截图如下:
此时,电脑与PLC之间在同一个网段,很容易测试出是通信上的。
三、查看FX5U手册,得知相关IP更改的方法,SD8492、SD8493是存储IP地址,SD8494、SD8495是存储子网掩码,SD8496、SD8497是存储网关地址。如下截图:
SM8492是IP地址存储区域写入请求,截图如下:
四、测试的目的是将IP地址更改为:193.169.1.252,子网掩码不变,网关更改为193.169.1.1。均由高、低位分别赋值。编写的相关的程序截图如下:
五、当SM8492由OFF变为ON后,IP地址更改被执行,原有的192.168.1.251的地址测试不通,相应的截图如下:
更改电脑地址为新的网段后,通过PING测试通信成功,截图如下:
六、在这里,要特别给大家强调的是,通过此方法更改IP后,必须通过SM8495(IP地址存储区域清除请求)置ON,才能将IP地址清除。