在项目中,PLC和PLC之间常常会有数据的交互,通常会采用某种通信协议(例如常规的MODBUS TCP协议或者SLMP协议)等进行PLC之间的数据交互,但是这种方式会增加程序的编程量,增加程序出错的风险,通信的情况难以掌握。
鉴于这种情况,简单CPU通信方式应运而生,只需要通过简单的设置即可进行PLC间的通信,不需要多余的程序,大大简化了工程师的编程量。
FX5U需要使用简单CPU通信功能需要PLC软件版本在V1.110以上,PLC编程软件版本在1.050C以上。
如果PLC编程软件版本或是我司前期售出的PLC软件版本达不到要求的,可与我司商务联系。
当前例子是主站读取连接站M0-M15,写入本站Y0-Y17;主站读取本站M32-M47,写入连接站Y0-Y17。
主站工程设置:
(1)设置PLC自身IP地址
(2)启用简单CPU通信设置
(3)简单CPU通信具体详细设置
注意:本例子连接站地址为192.168.1.20
(4)程序示例
将程序下载进PLC重新上电。
连接站工程设置
(1)设置连接站IP地址后下载进PLC
注意:IP地址需和主站中设置的连接站地址一样
设置完毕后,两个5U之间可通过简单CPU通信方式进行数据的交互,大大的缩减了工程师的编程量。
调试中若需要查看简单CPU通信连接的状态可通过“诊断-简单CPU通信诊断”来检查当前简单CPU通信的状态。
简单来说,三菱的简易CPU通信方式设置简单,不需要多余的程序即可实现PLC之间的数据交互,是工程师的不二选择。