[三菱] FX5-ENET/IP与某称重传感器实现EtherNET/IP的方法

[复制链接]
查看74017 | 回复0 | 2024-4-1 16:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX5U系列的PLC的网络接口功能非常丰富,不仅有大家熟悉的通用以太网接口,CC-LINK总线、SLMP通信等,目前也支持欧美系品牌用得比较多的网络,如ProfiBUS-DP、EtherNET/IP。现将FX5U与某称重传感器进行EtherNET/IP网络通信的方法跟大家分享。

硬件:FX5U主机(版本需1.110及以上)。

FX5-ENET/IP模块。

称重传感器MT-AC350。

软件:GX Works3 (版本1.052E及以上)。

EIP-CT for FX5-ENETIP 1.00A

此传感器的EDS文件:MT_ACT350 1P_EIP_V1.3_20170904.eds

任务:同时读取2台此称重传感器秤得的重量。

大致步骤如下:

1、 安装这个模块的专用软件:EIP-CT for FX5-ENETIP 1.00A。安装文件截图如下(此安装文件可从兴东公司获取):



2、 GX WORKS3软件在不打开工程的情况下,加载配置文件,在专用软件中找到对应文件加载(若不进行此操作,则GX3软件里可能找不到此模块,没办法添加此模块)。如下截图:





3、 在FX5U程序中,模块信息中添加此型号模块。并对此模块进行以太网IP地址等方面的基础设置。截图如下:



4、 通过主机以太网口写入PLC程序、参数。重启。

5、 打开模块专用软件EIP-CT,加载传感器厂家授权的EDS文件。截图如下:



6、 在模块专用软件通信设置中,导入此EDS文件通信的对象。并设置相关从站的通信参数。截图如下:



7、 电脑的以太网切换到连接此模块的网口上,下载所设置的内容。对各从站进行通信PING测试,若不成功,请检查网络设置、硬件配置。

8、 重新通电。程序中执行此模块的G37.0缓存ON,监视G12000开始的区域是否为1#从站发送的数据。G12750开始的区域是否为2#从站发送的数据。PLC发送的数据是从G60000开始的区域。每个从站收发数据对应的地址偏移量请参考G5134、G5135、G5136……。说明截图如下:



以上为CLASS1通信方式的大致设置步骤, CLASS3\UCMM通信方式及其他相关问题,请咨询深圳兴东公司。