[三菱] FX5U自带以太网口如何实现MODBUS TCP通信(二)

[复制链接]
查看18272 | 回复0 | 2024-4-1 16:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上一篇文章FX5U自带以太网口如何实现MODBUS TCP通信(一)中,给大家总结了FX5U自带以太网口作为客户端与其他品牌PLC、传感器设备等实现MODBUS TCP通信的方法,本文将再总结FX5U作为服务器端与其他设备通信的方法,其相关的设置步骤如下:

一、 对自带以太网端口设置IP地址、对象连接设置,相关截图如下:



在对象设备连接设置中,需添加“MODBUS/TCP连接设备”,设置端口号,在此选择默认的502。如下截图设置:



二、 FX5U作为服务器端的软元件设置

在以太网端口设置中,选择软元件分配详细设置,截图如下:



在新窗口下,可以更改PLC内部相关软元件的MODBUS/TCP通信的地址,在此,选择默认的设置。截图如下:



三、 以上设置已完毕,现做相关测试。

打开TCP调试工具,打开端口连接,连上PLC,如下截图:



四、 通过TCP调试助手发送连续读取D0、D1、D2的命令,测试结果如下:



读到的数据分别是:D0=5,D1=6,D2=7。现监控PLC软元件状态得以确认:



五、 通过TCP调试助手发送连续写入的命令,将D0写入9,D1写入8,D2写入4,测试结果如下:



监控PLC侧软元件值已更改成功,如下截图:



六、 按以上步骤设置,同样可以实现对X、Y、M等其他软元件的读写,在此不再详述。关于MODBUS/TCP相关的数据格式解析,请参考前一篇,在此也不再详述。有相关问题,请咨询深圳兴东公司。

兴东机电设备(深圳)有限公司

三菱工控产品特级代理商

三菱工控产品技术培训中心

三菱工控产品维修中心

欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则