传统工控设备大多通过开关量或模拟量来控制变频器,这种控制方式比较简单,只能简单地控制变频器的启停或是通过模拟量的变化来控制变频器频率的改变。而变频器的实时频率或电机的电流、速度则很难反馈给上位机。通过通讯方式来控制变频器成为更多用户的需求。
三菱电机针对市场的需求,及时推出支持通讯功能的高性价比FX5U PLC,FX5U PLC本体具有RS485通讯功能,不像之前FX3U-PLC那样需要扩展485通讯适配器才能以通讯方式控制变频器,FX5U为广大用户节省了成本。
现以FX5U PLC通讯控制D700三菱变频器。
1:关于通讯方式的接线:变频器支持RS-485接线方式,具体针脚定义可以参考(详细参考三菱PLC通讯手册及变频器手册)
2:FX5U PLC 自带485通讯端口。PLC侧参数设置:
3:变频器侧的具体参数设置:
PR79:0,PR340:1 进入网络模式
PR117:1
PR118:96
PR119:10
PR120:2
PR121:9999
PR122:9999
PR123:9999
PR124:0
PR549:0
4:PLC侧通讯程序编写:
5:总结:
FX5U PLC 自带485口,最多可以连接16台变频器,以实现通讯控制,这样可以省出DA模拟量,节省成本。