[三菱] FX5U使用FX3U-1PG智能模块

[复制链接]
查看78966 | 回复0 | 2024-3-31 13:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FX5U扩展脉冲轴时可以使用两轴高速脉冲输入输出模块:FX5-16ET/ES-H、定位模块:FX5-20PG-P,此外还支持使用三菱FX3U-1PG定位模块,很多人会感到比较疑惑,FX5U怎么使用FX3U的模块呢?硬件配置:      首先要想在FX5U使用FX3U-1PG模块(包括其它FX3智能模块)需要使用到FX5/FX总线转换模块:FX5-CNV-BUS。

     关于FX5U可以使用FX3智能模块的数量如下:

关于扩展模块No号:      智能功能模块或总线转换模块的模块No.在上电时由CPU模块自动按照离CPU模块较近的顺序分配No.1~No.16。• 连接到CPU模块的智能功能模块、总线转换模块、      智能功能模块中,按照离CPU模块较近的顺序分配为No.1、No.2…No.16。• 不分配模块No.的产品下述扩展设备不分配模块No.。• I/O模块FX5-16EX/ES、FX5-16EYT/ES等• 扩展板FX5-232-BD、FX5-485-BD等• 扩展适配器FX5-232ADP、FX5-485ADP等• 扩展电源模块FX5-1PSU-5V、FX3U-1PSU-5V

      本次试验的配置如下:

工程设置:      首先在新建的工程中添加FX5-CV-BUS模块(FX3智能功能模块不需要添加),在添加FX5-CV-BUS模块前先设置工程的CPU型号。FX5U新建工程默认CPU型号是FX5U-32MT/ES,如果实际的PLC型号不是这个,需要将CPU型号进行修改。

      如果PLC型号和初始工程上的不一致则修改工程中的CPU型号。然后在模块信息中添加FX5-CV-BUS模块。



      新添加的FX5-CV-BUS模块的模块No号为1号,所以FX5-CV-BUS模块连接的FX3U-1PG模块的模块No号为2号。如若未将CPU型号正确设置,下载工程后PLC会报错“1FE2”。

程序编写:      本样例主要是通过在FX5U的工程中使用FX3U1PG进行JOG控制,以此来说明在FX5U如何使用FX3U智能模块。





      通过本次的样例,我们对如何在FX5U中使用FX3U的智能模块有了深刻的认识,但是从使用的角度来说,推荐使用FX5U的智能模块,因为FX5U的智能模块的参数设置和使用也比较方便。

兴东机电设备(深圳)有限公司

三菱工控产品特级代理商

三菱工控产品技术培训中心

三菱工控产品维修中心

所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。