高低压开关柜作为电气系统的主要设备,成套出厂前一般需要现场监造,防止箱柜到现场后,因生产的疏忽和错误,影响调试和运行。

       因项目需求,前往成套厂查看了成套的高低压柜和配电箱。

一、高压开关柜

        电气图如下:





1.1 进线柜主要包含了手车式真空断路器,高压电流互感器,操作显示等。

因为没有设置直流屏,我们采用AC220V来作为操作电源。UPS放置在PT柜下端:





1.2 PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。



1.3 高压出线柜:

高压出线柜:用来分配和输送电能的,一般带的变压器或是高压用电设备 (电动机)及高压补偿设备。出线柜一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。



1.4 高压柜操作的基本要求



二、低压开关柜





低压开关柜,主要包含了低压总进线柜,无功补偿柜,馈线柜等。



低压总进线柜,因为电流大,我们采用的框架式智能断路器



后面铜排考虑安全距离:GB50054-2018《低压配电装置用铜导电材料》:

若低压铜排的电流密度为200A/mm²或以下,则横向距离不得小于100mm;

若低压铜排的电流密度为200A/mm²以上,则横向距离不得小于150mm。



按照要求配置了防雷浪涌保护器



温湿度控制器





无功补偿柜





固定分隔式开关柜







二级配电柜



消防控制柜



三、整体监造情况

3.1 较好的部分

1)设备布局合理

2)走线规范,接线牢固,考虑了用户侧的接线方便和固定电缆。

3)标牌质量好

4)结构可靠,结实,用材很扎实,考虑了后期检修的方便和安全。

5)生产标注流程化





6)铭牌标准





3.2 需要改进的地方

1)端子排没有加标记座和隔离板



2)柜内清扫不彻底,还留有扎带、金属屑





3)柜门保护不当,喷漆损坏



4)部分设备未加标牌



5)未贴设计代号





6)配电箱内未张贴图纸

如:



看图说话--非标设备电控箱设计