因为系统改造所需,需要将三个模拟量信号接入新的PLC系统中。信号是调节池液位,PH值,显示都是正常的。
当接入电磁流量计信号后,新增的PH通道和调节池液位都会变成0,测试PLC的AE08的通道仍然有数据。
接入后,奇怪的现象。
当断开流量计后,数据又恢复了正常:
最开始怀疑是PLC的模拟量通道有问题,更换流量计接入通道后,现象依旧。
因为整个系统没有增加配电隔离器,以前设计都有配电隔离器,于是在其他PLC柜找了一个配电隔离器:
从隔离器接线来看,流量计因为是四线制仪表,所以流量计的4-20mA电流输出接入配电隔离器的1-和2+通道,同时将隔离器的输出5+和6-接入AE08的6+和6-通道。
通道地址为AIW44。
接好线路,通电。
数据正常:
总结:
1、对于市政行业,在模拟量输入输出,最好设计配电隔离器。这样可以抗干扰。因为市政行业仪表分布很远。相比工厂而言,施工的环境和规范都不一样。以前做钢铁厂项目,基本没有用配电隔离器。
2、考虑到干扰,设置了抑制频率,效果也不行。
====