项目特性:

水厂建立在山上,取水泵站建立在山下靠近江边,取水是从泵站提升到水厂的集水井。

      采用了三台高压水泵,高压变频器驱动。控制系统采用西门子的S7-1200,触摸屏采用繁易的物联网触摸屏。

     具体实施:

本次主要解决取水泵启动时候,如何配套出口阀门,减少水锤效应。

按照常规的处理方式,我们在启动水泵前,要保证出口的阀门处于关闭到位的工况。

启动后,延迟一段时间开阀。防止高压变频器过流。停止时,先关闭阀门,阀门关闭后,再停止水泵。

触摸屏参数如下:





PLC程序设计如下:



程序段1:水泵启动后,运行信号触发计设。



程序段2:时间到后,阀门打开发出脉冲。



程序段3:复位计时数据



程序段4:停止水泵时,先关闭阀门



程序段5:阀门关到位后,延迟2秒后,发出停泵信号。

另外:在水泵出口再加一个多功能水力阀门,有更好的防止水锤效应。

现场照片:

1、高压变频器





2、程序调试