欢迎大家多多推荐阅读给身边的朋友ID:gksq888,大家的关注会给与我更大的力量写下去。由于时间不集所以更新速度慢,但是我会坚持更新下去,每次更新都会给大家来点实惠的。
本文主要按照以下目录讲解:
一、CClink架構
1、主站設定
2、遠程站號及傳輸速率設定
3、主站接線
4、傳輸電纜
5、遠程模塊接線
1AD
2 DA
6、接地方式
二、CC link軟件
1、主站BFM區
2、主站與PLC CPU交握
3、主站與遠程站或I/O模塊的交握
4、主站與遠程站或I/O模塊的初始化設定
1AD
2AD初始化註冊
3Example:
4DA
5DA初始化註冊
6Example:
三菱Q系列CCLINK教程之远程模拟量模块
一、CClink架構
CClink系統配置
1、主站設定
傳輸模式及速率
2、遠程站號及傳輸速率設定
3、主站接線
4、傳輸電纜
注意:
1、普通CC link電纜終端電阻110Ω
2、高性能CC link電纜終端電阻130Ω
5、遠程模塊接線
1、AD
電流/電壓輸入接線
2、DA
電壓輸出接線
電流輸出接線
6、接地方式
特別提醒:輸入輸出接線需注意信號抗干擾,包括感應及噪音等
二、CC link軟件
1、主站BFM區
2、主站與PLC CPU交握
3、主站與遠程站或I/O模塊的交握
4、主站與遠程站或I/O模塊的初始化設定
1.AD
2.AD初始化註冊
3.Example:
AD與DA都需要讀取寫入區初始化設定
4、DA
6、Example:
AD與DA都需要讀取寫入區初始化設定
注意各設定的設定要求。
CClink的異常處理
希望大家多多參考手冊,再學習或者工作中運用,達到學以致用的目的。今後還會有更多的文章呈現。大家多多支持。ID:gksq888