[三菱] 三菱Q系列CCLINK实例基本篇-远程IO模块

[复制链接]
查看72097 | 回复0 | 2024-3-30 15:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱Q系列CCLINK基本篇

注重细节,解析透彻

Step1 参数设定

1、打开Gxworks2软件选择CPU型号,预设Q06H,CCLIK主站模块QJ61BT11。

2、点击左侧导航设置,依次选择参数>>网络参数>>CCLINK,模块选择预设1。

3、依次设置自动刷新参数:起始I/O,站类型,模式设置,链接台数,远程输入(RX) ,远程输出(RY),远程寄存器(RWr)      ,远程寄存器(RWw)       ,特殊继电器(SB0),特殊寄存器(SW)    ,CPU宕机及扫描模式设定。



Step2 硬件连接图

     





CCLNK终端电阻普通电缆110Ω高性能电缆330Ω。                                          

                                                   

Step3 硬件组态及I/O分配

1、打开GX works2 选择参数>>PLC参数>>I/O分配设置,依次输入CUP及各模块的型号及IO起始。



2、具体I/0分配如下EXCLE表:



1*I/O分配表中黄色代表各模块的I/0分配

2*QJ61BT11 I/O分配中红色是被占用的00-1F(本例是放在第一个模块),黄色与紫色对应代表主站、从站的I/0映射。

Step4 程序实例









关于CClink主站与模块的交握X,Y,SW,SB等特殊定义的元件使用请参考通信手册QJ61BT11。使用这些元件会让你在调试过程中省去很多麻烦,所以是很有必要的。

Step5 联机调试

当远程1#站的X0(RX1000)接通时主站Y40接通(QY41P)。

当主站的X21(QX41)时远程3#站的Y8接通(1048)。

如下图所示: