[三菱] 三菱FR-E800变频器CC-Link 通讯卡选型注意事项

[复制链接]
查看87295 | 回复0 | 2024-3-30 15:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱新款变频器FR-800已开始销售,FR-E800目前有支持多种网络,包括CC-Link TSN、CC-Link IE 本地网络Basic、MODBUS/TCP、EtherNET/IP、BACnet/IP。另外还有MOBUS/TCP、PROFINET网络等。

  但要注意,新款FR-E800有几种型号,其中常规的型号是不带网络的,但有485通讯口,支持485通讯;另外有特殊通讯款,支持以上提到的通讯协议。



  因此,要使用CC-LinkTSN、CC-Link IE 本地网络Basic、MODBUS/TCP、EtherNET/IP、BACnet/IP、MOBUS/TCP、PROFINET等网络通讯,需要购买型号中带有EPA 或是EPB的标记的。

  当然普通款,不支持以上这些通讯功能的变频器价格要便宜,库存量也会是最多,如果用户需要用到普通款的变频器做通讯,可以使用变频器自带的PU口(485口),实现三菱变频器协议或MODBUSRTU 协议通讯。

  同时普通款的变频器还可以进行CC-Link通讯,这时需要扩展CC-Link通讯卡,对应的通讯卡要注意和之前FR-A800、FR-F800对应的通讯卡型号不一样。

  在FR-E800的变频器选型样本和通讯手册中都有提到对应的CC-Link通讯卡是FR-A8NC E套件,没有给出具体型号,用户在实际购买时要注意,这个套件对应的型号是FR-A8NC E kit,和FR-A800 FR-F800对应的通讯卡型号FR-A8NC不一样。



  要注意这个FR-A8NC E套件的名称,它对应的型号不能理解成FR-A8NCE,在三菱变频器配件中也有FR-A8NCE这个配件型号,这个是支持CC-Link IE Field网络的通讯卡。



表格总结如下:



  FR-E800对应的其它功能选项卡,也要注意其后面有E套件的要求,这些和FR-A800、FR-F800对应的功能选项卡型号也不一样。

  以上这些型号主机以及选件,目前都已正常销售,可以接收订单,如果有相关产品需求可以联系我公司,需要相关技术手册、咨询相关技术问题也可以联系我公司技术部。

兴东机电设备(深圳)有限公司

三菱电机自动化授权代理商

三菱工控产品技术培训中心

三菱工控产品维修中心

所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。