[西门子] 如何在博途中做S7-200 SMART 的OPC通讯?

[复制链接]
查看50280 | 回复0 | 2024-3-30 14:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】SIMATIC NET与S7-200 SMART 集成以太网口OPC 通信之TIA平台。

技术交流点此进群


销售采购点此进群

招聘求职点此进群软件和硬件配置

(一)硬件:
①S7-200 SMART
②PC 机 ( 集成以太网卡)
(二)软件:
① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.1
② STEP 7 Professional(TIA  Portal V13 SP1 Upd 9)
③ SIMATIC NET V13 SP2
④ 操作系统   Windows 7 Professional 64位 SP1

在博途中配置PC Station

1. 使用 TIA V13 SP1 Upd 9 软件 Portal 视图中,创建新项目

2. 添加 PC 系统并命名设备名称

进入 “项目视图”,在“项目树” 下双击 “添加新设备”,在对话框中选择 PC 系统>常规 PC,命名为 PC station 如图1 所示:



图1. 添加新设备

3. 添加 OPC服务器及常规 IE

进入设备视图>硬件目录>用户应用程序> OPC 服务器,双击,添加 OPC服务器;进入设备视图>硬件目录>通信模块> PROFINET/Ethernet > 常规 IE,双击,添加 常规 IE 卡 ,添加子网,设置 IP 地址,结果如图2 所示:





图2.添加OPC服务器及常规IE

4.建立 S7 连接并且设置连接参数

打开网络视图,点击连接,选择S7连接,默认连接为HMI连接,需要修改。点击 OPC server ,右键添加新连接;创建新连接对话框选择未指定,本地接口选择 IE general,点击添加;属性>常规>常规,伙伴站点及接口设置为未知;伙伴 IP 地址设置为 192.168.0.22(为 S7-200 SMART 集成以太网口的 IP 地址);属性>常规>地址详细信息,伙伴 TSAP 设置为 03.00 。设置步骤如图3 所示:









图3. 建立 S7连接及参数配置

5.生成 XDB 组态文件

网络视图中,点击 PC station 站点,属性> XDB 组态,勾选 “生成 XDB 文件” 然后将项目进行编译。如图4所示:





图4.生成XDB文件
导入XDB组态文件

在计算机“开始”菜单中 ,搜索输入关键字  Station Configuration,双击找到的软件并打开;在打开的 Station Configuration Editor 中点击 “Import Station”,选择XDB存储路径导入,导入过程及结果如图5所示。







图5.导入XDB文件
S7-200 SMART侧设置IP地址

设置 S7-200 SMART PLC 的 IP 地址为192.168.22,使用网线连接 PLC 的以太网口和电脑的以太网口。
使用OPC SCOUT测试

在计算机“开始”菜单中,搜索 SIMATIC NET 的 OPC Scout V10 ,双击打开,建立变量:MB10,MB11 ,MD20, MD24 ,MD28。打开STEP 7-MicroWIN SMART,在状态图表中赋值。如图6 所示





图6.通信结果
常见问题

【一】如何理解建立的变量的起始地址,数据类型及个数?

以建立M区变量为例说明,如下图所示



【二】 S7-200 SMART 要交换V区数据,OPC scout 中无法添加 DB 块的变量怎么办?

S7-200 SMART 要通信 V 区数据,需要在 OPC SCOUT 中建立 DB1 的数据,如果在OPC Scout 中无法建立 DB 块数据,可以先插入M变量,然后进行修改,修改方法如下:





注意:OPC scout 如果无法建立DB块变量,在M区修改以后也只能用于测试 S7 通信是否成功,在客户端需要单独建立变量。