1. 西门子840DPLC用户报警号的计算方法如下:
用户报警是从700000开始的,因为是对应于DB2.DBX180.0开始的。可以通过以下办法来迅速找到DB数据块中的报警点。
180(初始报警点)+ (中间两位数乘以8)+ (后两位数除以8的商+小数点+余数)
举例:报警号701661
180(初始报警点)+16*8(中间两位数乘以8,8进制算法)+61/8(后两位数除以8=商加小数点+余数,比如此为商7余5)=180+128+7.5=315.5,所以701661的报警位为DB2.DBX315.5。
2. 西门子828D提供了248个PLC用户报警
(700000 – 700247),对应接口信号为DB1600.DBX0.0-DB1600.DBX30.7。
对应关系见如下表格:
3. 西门子808D提供了128个PLC用户报警
(700000 – 700127),对应接口信号为DB1600.DBX0.0-DB1600.DBX15.7。对应关系见如下表格: