[西门子] 如何根据项目的大小来确定 西门子S7-300 存储卡的大小?

[复制链接]
查看7560 | 回复0 | 2024-3-27 14:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式


想学好PLC必看的几本书

(电子书链接下载)



  MMC卡是FEPROM卡,用于S7-300CPU,在每个项目选择一款合适的MMC十分重要,太大了浪费,小了影响系统的稳定运行.

    为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:

    1)首先归档STEP7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。

    2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC>ModuleInformation>Memory"。在此,在"LoadmemoryRAM+EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。

    3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小。

    S7-300CPU的MMC卡型号如下:

    64KB6ES7953-8LF11-0AA0

    128KB6ES7953-8LG11-0AA0

    512KB6ES7953-8LJ11-0AA0

    2MB6ES7953-8LL11-0AA0

    4MB6ES7953-8LM11-0AA0

    8MB6ES7953-8LP11-0AA0