[西门子] 汇川PLC设置频率,通讯修改汇川MD200变频器频率

[复制链接]
查看78112 | 回复0 | 2024-3-27 08:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇川easy521输入频率,信号端子控制变频器启停。

步骤:1、设置PLC参数,设置需要读取,写入数据

2、变频器参数设置,电机铭牌信息(额定功率、额定电压、额定电流,额定频率,转速等)

3、启停控制方式设定(本案例设置两线式端子启停)

4、通讯设置,设置主频率设定方式,485通讯波特率,从站地址,奇偶验证等

实操步骤如下:



PLC设置为主站模式,通讯波特率设置为9600,奇偶校验位,帧间隔时间等参数。



然后设置对应变频器的从站地址,相应的寄存器地址,映射地址(读写的数据填入相应的地址内),设置完成后,再去设置变频器参数。

变频器参数设置步骤如下:

1、F1功能—电机参数设定

F1-01电机额定功率

F1-02电机额定电压

F1-03电机额定电流

F1-04电机额定频率

F1-05电机额定转速

2、控制方式设定(采用两线制控制启停,电机为单向运转)



3、加减速设置

加减速时间设置,减小电机启动和停止的时间,把时间设置到合适时间即可

F0-17 加速时间1

F0-18 减速时间1

4、通讯设置

F0-03 主频率源X选择,设置频率的设置方式,选择功能代码9(通讯给定)

FD-00 波特率 (跟PLC设定的通讯波特率一致)

FD-01 MODBUS数据格式

FD-02 本机地址

FD-03 MODBUS应答延迟

设置完以上参数后,在PLC上修改变频器频率,看是否通讯连上

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则