JZGKCHINA工控技术分享平台
1. 前 言
PanelView Plus 终端是在工业环境中运行 HMI 机器级应用的操作员界面设备。显示屏尺寸介于 4 至 15 英寸之间。这些设备用于以图形方式监视、控制或显示信息,以便操作员快速了解应用的状态。该平台使用通用开发软件(FactoryTalk View Studio for Machine Edition)进行编程,提供多语言支持,并且被集成到带有罗克韦尔自动化控制器 ( 包括首选的 Logix 控制器) 的系统中。设备运行稳定,组态灵活,功能强大,维护便捷。
本篇为上手入门指南,旨在帮助大家快速熟悉触摸屏的基本操作(初始设定、基本操作、故障排除及还原等),以及简单的程序修改及更新下载步骤(以修改画面中静态文本为例)。
文末附有官方用户手册供大家进阶学习。
下载提示
本文介绍的相关官方文件,官网可自行下载。
剑指工控群友也可找剑指工控各群群主,分享文档。
2. 触摸屏初始设定
2.1 WinCE 桌面访问密码设定
新开箱的触摸屏,第一次上电的时候,系统会要求设定WinCE桌面访问密码,但是实际上基本的使用是不需要访问WinCE桌面的。
所以设个密码即可,但是不能过于简单(12345678这样是不行的),系统对密码强度还是有要求的。
“Ab123456”这样就可以满足密码强度要求。
以后如果忘了密码,可以通过恢复出厂设置来重置,具体参照手册“2711p-um006_-zh-p 56页,172页,174页”。
2.2 IP地址
在“配置模式”中依次选择“Terminal Settings”→”Networks and Communications”→”Network Connections”→”Network Adapters”→”IP Address”
点击“Use DHCP” 从“Yes”切换到“No”然后设定IP地址和子网掩码。
回到配置模式主界面,点击”Reset” 重启设备。
2.3 固件升级/降级
下载HMI组态程序,需要确保程序版本与触摸屏固件版本一致,否则无法进行下载;需要使用Firmware Upgrade Wizard (固件升级向导)来给触摸屏进行固件升级/降级。具体参照手册“2711p-um006_-zh-p 160页”。
触摸屏固件版本10.0
HMI组态程序版本 9.0
程序无法进行下载
3. 组态画面修改及下载
3.1 配置电脑IP
电脑网线连到触摸屏所属网络中,并设置IP与触摸屏同网段。
3.2 添加工程
将工程文件拷到电脑中。
双击桌面图标
出现如下界面:
选择第一项,下一步
选择最后一项,下一步
选择桌面上对应PAD的工程文件,下一步
输入新工程的名字,完成。
3.3 打开工程
双击桌面图标
出现如下画面:
选择最后一项,继续,出现如下画面
选择刚刚打开的工程,打开完成。
3.4 连接工程
双击窗口列表的左下角的Communication Setup
右边会出现设备列表,
选择EtherNet,内的CPU(名字是:1756-L71,PAD51的那个),然后点击右下角的OK。
再次双击菜单列表的左下角的Communication Setup,点击右上角的
点击右下角的OK,完成通讯连接。
3.5 编辑工程
打开窗口列表中的Display,双击MAIN画面,出现井口控制画面。
双击画面中井口的名称进行修改
修改后点击OK,保存并关闭画面,完成修改。
3.6 生成新的工程
点击最上边菜单栏的Application,选择Crete Runtime Application
选择保存位置,完成保存(保存至桌面即可)。
3.7 下载新工程
单击图中箭头所示的图标
出现如下画面。
选择刚保存好的新工程,按上图所示勾选复选框,在Select destination terminal中选择触摸屏(名字中包含PanelView Plus 1500)。
选择右上角的下载,完成工程下载。
3.8 工程检查
---- 下载功成后,触摸屏会重启,待触摸屏重启完成后,检查修改的名字是否修改成功。
---- 检查各个模拟量数据是否显示正常,如果显示的是“***”,那么是因为3.4章节的“连接工程”没有做对,重新做一遍。
---- 如果各项数据均正常,则修改成功。
4. 总结
A、使用FactoryTalk View Studio for Machine Edition软件进行组态编辑的文件为“HMI工程文件(.med)”,需要编译成“运行时应用程序文件(.mer)”才可以下载到触摸屏;反之,如果想要修改组态,需要将“.mer”文件转换至“.med”文件才可以使用组态软件编辑;
B、该系列产品秉承了AB一贯的便捷风格,网络通讯配置无缝衔接在RSLinx中;且支持上载及反编译;
C、除此之外还有更多便捷、实用功能,详见官方用户手册。
用户手册下载链接:
https://share.weiyun.com/fvnugTDa
如果需要下载软件,入剑指工控技术群后,联系各群群管理员。(未入群,请联系如下美女管理员
)
作者简介
流星赶月:
成为油气行业工控人近十载,
执行过多个国家级重点油气工程的PLC,DCS,SCADA项目。
淡定齿轮:
常驻伊拉克油田现场的工控人油气上游领域自动化过程控制从业多年
往期精选
1.Smart200&V90伺服系统:已更新15课
2.贝加莱直播课程:已更新16课
3.力控科技产品培训:已更新5课
4.剑指工控经典公开课:已更新22课5.新品推荐:已更新3课
6.专家课堂:已更新12课
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
捣蒜灌
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』