[西门子] S7-200 SMART 与VFD-M变频器通讯

[复制链接]
查看50803 | 回复0 | 2024-3-26 09:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 SMART 与台达VFD-M变频器通讯

相关软件:

        1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7

        2、触摸屏软件:威纶通EB Pro V6.07

        3、CPU硬件:ST30 (使用自带通讯端口)

        4、变频器:台达VFD-M系列变频器

控制要求:

        1、通过Modbus RTU通讯方式控制变频器的启停及频率给定。

        2、在触摸屏上显示频率、给定频率、启停控制等相关参数。

一、官网下载VFD-M变频器说明书,查看相应的参数并设置通讯地址等参数。

(说明书下载链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1FwuLMZ6O_knQEzBVau5kDg?pwd=x07y 提取码:x07y )

1、主要参数设置表:(更多参数内容请查阅说明书)

参数码

参数名称

设置为:

P00

主频率来源设定

03

P01

运行信号来源设定

03或04

P02

电机停车方式设定

00或01

P64

开机显示画面选择

06

P80

变频器机种设定

根据所使用的类型选择

P88

RS485通讯地址

01

P89

数据传输速度

01(9600 bps)

P92

通讯数据格式

04(8、E、1)

P114

冷却风扇启动方式选择

01

P148

电机极数

04

P157

通讯模式选择

01

                  


                  


                  


        2、接线方法:

         


RJ11的4:SG+和3:SG-分别对应PLC串口DB9针的3+和8-



3、支持的功能码:

03H:读出寄存器內容

06H:写入单个数据至寄存器

10H:写入多个数据至寄存器

         

         

命令码:03H,读取 N 個字

N 最大为 12。例如:从站地址 01H 之交流电机驱动器的起始地址 2102H 连续读取 2 个字。



命令码:06H,写 1 个字 (word)

例如,将 6000(1770H)写到地址为 01H 交流电机驱动器的 0100H 地址。

               


         

4、通讯参数地址定义:



变频器启停控制命令地址为:2000H(8192)、频率给定地址为:2001H(8193)、注:PLC读写时地址需加1

分析正转启动为二进制(2#10010)、反转启动为二进制(2#100010)、停止命令为二进制(2#1)



其他参数及地址:

                                                               


二、编写程序如图:(通讯指令介绍参考前面的文章:S7-200 SMART通讯指令介绍)

     1、编写通讯程序如图:

         



     2、编写控制程序如图:

      



3、编写触摸屏程序如图:

   



     

三、下载测试:







   



  



本文程序下载链接



链接:https://pan.baidu.com/s/1jK2v5w5Q6-ZIEuI6aNrx-Q?pwd=0pzd  提取码:0pzd)     

注:本文仅供参考!!!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则