错误消息: “Not enough server memory available for this command."?
问题的原因:是操作系统所使用的 I/O 请求数据包 (IRP) 中堆栈数目太少所造成的,一般来讲是在安装防火墙后,在启动WinCC项目的时候有可能出现。
解决方法:可以修改注册表来人为的增大堆栈数目,就可以创建项目。详细说明可参考:
类似的问题:无法通过计算机属性界面修改WinCC起始画面。经测试,发现客户的项目使用了Audit DCPV功能。在这种情况下需要check out GraCS.ini文件。详细信息参见Audit手册p48. Changing computer propertiesIf you want to change the computer properties when document control is activated, you needto check out the "GraCS.ini" file in the navigation area under"Document Control > Computer". Only then can you make changes in the"Graphics Runtime" and "Runtime" tabs.也可以手动修改CraCS.ini文件。
首先弹出错误提示框:Accessonto the project:\\WINCC01\WinCC_Project_BDataTest01\BDataTest01.mcpnot possible.Error(0): The operation completed successfully.后弹出错误提示框:Error:Invalid command line parameters!Tryone of the following:MCP.EXE/R (Registering)MCP.EXE/R /T (Extended Registering)MCP.EXE/L:<LCID>(Language)
问题原因:虽然客户机与服务器使用了相同用户名(Administrator),但是客户机上并未设置用户密码。
解决方法:重新设置相同的密码,然后重新登录Windows系统。
WinCC打开项目时,提示服务器不可用。
建议检查windows系统服务中的SQL Server (WinCC) 的状态。如果没有启动,尝试重新启动,并设置为自动模式。