[西门子] S7-200SMART和S7-1200的以太网S7通讯

[复制链接]
查看35441 | 回复0 | 2024-3-26 08:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式


S7-200 SMART做客户端与S7-1200进行以太网通讯相对于S7-1200做客户端要简单得多,下面是一个小实验。

1、创建PUT/GET向导。如下图:



图一、PUT/GET向导

2、配置网络通信参数,S7-200 SMART的IP地址是192.168.0.2,S7-1200的IP地址是192.168.0.1,S7-200 SMART读取S7-1200的输入映像区的一个字节数据到M存储区的MB0。如下图:



图二、网络参数配置

3、生成执行子程序NET_EXE。如下图:



图三、NET_EXE

4、S7 PUT/GET通信程序。如下图:



图四、主程序

NET_EXE参数说明:
(1)超时(Timeout):设定的通信超时时限,1-32767秒,若等于0,则不计时
(2)周期(Cycle):输出开关量,所有网络读写操作每完成一次切换状态
(3)错误(Error):发生错误时报警输出

5、通信数据监控,S7-1200侧I0.2加一个输入信号。如下图:



图五、通信监控

(来源:网络,版权归原作者)

免责声明:本文系网络转载或改编,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!任何人和机构不承担相关的法律责任。