S7-200 SMART做客户端与S7-1200进行以太网通讯相对于S7-1200做客户端要简单得多,下面是一个小实验。
1、创建PUT/GET向导。如下图:
图一、PUT/GET向导
2、配置网络通信参数,S7-200 SMART的IP地址是192.168.0.2,S7-1200的IP地址是192.168.0.1,S7-200 SMART读取S7-1200的输入映像区的一个字节数据到M存储区的MB0。如下图:
图二、网络参数配置
3、生成执行子程序NET_EXE。如下图:
图三、NET_EXE
4、S7 PUT/GET通信程序。如下图:
图四、主程序
NET_EXE参数说明:
(1)超时(Timeout):设定的通信超时时限,1-32767秒,若等于0,则不计时
(2)周期(Cycle):输出开关量,所有网络读写操作每完成一次切换状态
(3)错误(Error):发生错误时报警输出
5、通信数据监控,S7-1200侧I0.2加一个输入信号。如下图:
图五、通信监控