Profinet概述
PROFINET是自动化领域开放的工业以太网标准,它基于工业以太网技术,使用TCP/IP和IT标准,是一种实时以太网技术,同时无缝集成了所有的现场总线。所以说ROFINET是基于工业以太网用于工业自动化的创新的、开放的标准。PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以为、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS) SIMACIT S7-1500系列所有CPU都集成PROFINET接口,可以连接带有PROFINET IO接口的远程I/O站点,例如ET200、ET200MP、ET200SP以及第三方远程IO。
从 S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-200 SMART可以和另外一个S7-200 SMART/S7-1200/S7-1500等控制器进行PROFINET通信,或者和其它支持做 PROFINET IO 控制器的设备进行PROFINETIO 通信。
确认PLC信息
配置SMART站点的模块信息
电脑连接PLC,软件中—PLC—PLC
查看CPU的版本号,必须是2.5版本
配置PROFINET站点
软件—工具—PROFINET
如下图勾选设置成“智能设备”,IP:192.168.10.2
配置SMART站点的“输入”、“输出”地址以及长度
如下图
输入地址IB1152长度10个字节(IB1152-IB1161)
输出地址QB1152长度10个字节(QB1152-QB1161)
GSD文件标识即在博途软件下的文件名称
如下图
标示:SMARTCPU
设置输出文件夹路径,导出GSD文件
博途配置
项目界面,选项—管理通用站描述文件(GSD)
找到在SMART软件中导出的GSD文件路径,安装
硬件目录—其他现场设备—PROFINET IO—PLC&CPs—SIEMENS AG—SMARTCPU
建立连接
S7-1500的 IP地址:192.168.10.1
SMART的IP地址:192.168.10.2
查看SMART站点的IO地址
下载配置到S7-1500中,然后运行,在线监控。查看连接状态
测试
在SMART中写如下程序
数据流向
AIW36(SMART)—QW1154(SMART)—profinet协议—IW2(S7-1500) QB0(S7-1500)— profinet协议—IB1152(SMART)—VB0(SMART)—QB1152(SMART)— profinet协议—IB0(S7-1500)
博途下监控状态,温度值已读到S7-1500中
向QB0中写入255,数据经过SMART传回IB0中
监控SMART程序