威纶通配置
在威纶通编程软件中 常用—系统参数—设备—新增设备
按照如下图所设置
通信参数:
协议:Modbus RTU
触摸屏接口类型:RS485 2W
触摸屏COM号参数:COM3,波特率9600,8数据位,1停止位,无校验。
从站站号:1
画面中设置16位字类型数据 如下图配置 40001地址
画面中设置32位双字类型数据 如下图配置 40006-7地址
画面中设置布尔型变量 如下图配置 40010字存储区中第1个位地址
画面中设置布尔型变量 如下图配置 40010字存储区中第9个位地址
PLC程序
PLC程序如下图,按照与触摸屏配置相符合 具体说明可参考笔记
【S7-200smart】 Modbus RTU 通信–从站
触摸屏与PLC通信接线
触摸屏与PLC通信线连接 首先去威纶通官网找到对应触摸屏型号的端口引脚图 如下图MT8071IE 我们用到了RS485 COM3 对应引脚9+ 6-
PLC选用西门子S7-SMART系列 引脚 3+ 8- 对应引脚连接
测试
威纶通画面状态