[西门子] 西门子S7-1500和S7-1200Profinet通讯(图文)

[复制链接]
查看81639 | 回复0 | 2024-3-25 10:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S120视频教程(合集)

西门子SCL入门到精通

西门子S7-1500和S7-1200Profinet通讯

1. 新建项目,添加CPU 1511C-1 PN。添加新子网 PN/IE_1,设置IP:192.168.254.150



2.切换到网络视图,从右边“硬件目录”中添加控制器 CPU1217 。



3.选中CPU1217切换到“设备视图”。双击CPU网口,选中“以太网地址”,在“子网”中选择“PN/IE_1”,设置IP:192.168.254.152 。选中“操作模式”勾选“IO设备”,在“已分配的IO控制器”中选择“PLC1.profinet 接口_1”,设置“智能设备通讯”如图:



切换到“网络视图”发现已建立好“PLC1.profinet IO”连接。



4.在“网络视图”中,从右边“硬件目录”中添加控制器 CPU1215 。



5.选中CPU1215切换到“设备视图”。双击CPU网口,选中“以太网地址”,在“子网”中选择“PN/IE_1”,设置IP:192.168.254.153 。选中“操作模式”勾选“IO设备”,在“已分配的IO控制器”中选择“PLC1.profinet 接口_1”,设置“智能设备通讯”如图:





切换到“网络视图”发现3块PLC已处于同一“PLC1.profinet IO”连接中。



6.在CPU1511的下拉列表中可以看到多出了“分布式IO”项



7.将程序分别下载到PLC中,分别建立监控表,输入地址测试通讯正常。