设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
2021/03/30【案例】三菱PLC和温度模块实现PID闭环控制系 ...
返回列表
发新帖
[三菱]
2021/03/30【案例】三菱PLC和温度模块实现PID闭环控制系统
[复制链接]
68268
|
0
|
2024-3-25 09:02:39
|
显示全部楼层
|
阅读模式
三菱plc和温度模块实现温度PID闭环控制系统
风机鼓入的新风经加热交换器、制冷交换器、进入房间。
原理说明:进风不断被受热体加温,欲使进风维持一定的温度,这就需要同时有一加热器以不同加热量给进风加热,这样才能保证进风温度保持恒定。
------------------------------------------------------------
PLC接线图如下,按图接好线。配线时,应使用带屏蔽的补偿导线和模拟输入电缆配合,屏蔽一切可能产生的干扰。FX2N-4AD-TC的特殊功能模块编号为0。
输入和输出点分配表
这里介绍PID控制改变加热器(热盘管)的加热时间从而实现对温度的闭环控制。
---------------------------------------------------------------------
在温度控制系统中,电加热器加热,温度用热电耦检测,与热电耦型温度传感器匹配的模拟量输入模块 FX2N-4AD-TC将温度转换为数字输出,CPU将检测的温度与温度设定值比较,通过PLC的PID控制改变加热器的加热时间从而实现对温度的闭环控制。PID控制时和自动调谐时电加热器的动作情况如上图所示。
三菱plc和FX2N-4AD-TC实现温度PID闭环控制系统程序设计:
-----------------------------------------------------------------
M8002为初始化脉冲,用MOV指令将目标值、输入滤波常数、微分增益、输出值上限、输出值下限的设定值分别传送给数据寄存器D500、D512、D515、D532、D533。
本PLC闭环控制系统通过PID控制不断调节加热器的加热时间,从而实现了恒温控制。
---------------------------------------------------------------------