S7-200 SMART与Wincc Flexible SMART LINE建立连接

●相关软(硬)件:

                1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7

                2、触摸屏软件:Wincc Flexible Smart V4

                3、CPU硬件:ST30 (使用自带通讯端口)

                4、台达VFD-M变频器

●控制要求:

     1、S7-200 SMART通过Modbus RTU控制台达变频器启停。

2、HMI在线监控台达变频器数据。

        ●Wincc Flexible Smart V4下载链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1ZYVPZa75lsXD3MhcpkJMwA?pwd=bpik 提取码:bpik

注:程序仅供参考!!!

   一、编写HMI程序

1、打开Winncc Flexible Smart v4新建一个项目后,在项目视图中找到通讯,选择连接,如图:

         


        2、命名、选择通讯驱动、设置IP地址、设置访问点,如图:



3、打开控制面板,设置PG/PC接口,应用程序访问点,S7ONLINE设置物理网卡



4、建立与PLC相关的变量,如图:



        5、编辑画面,如图:



二、编写PLC程序

        1、编写通讯程序,如图:



        2、编写控制程序,如图:



        3、下载程序

三、Wincc Flexible Smart V4在线仿真







         



     

参考文章:S7-200 SMART 与VFD-M变频器通讯  

参考文章:S7-200SMART Modbus RTU通讯指令介绍

参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件

          注:程序仅供参考!!!

         

本文程序链接:        

链接:https://pan.baidu.com/s/1j2_Qy04vR4jg6YzOT6EevQ?pwd=btyw 提取码:btyw