S7-200 SMART与Wincc Flexible SMART LINE建立连接
●相关软(硬)件:
1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7
2、触摸屏软件:Wincc Flexible Smart V4
3、CPU硬件:ST30 (使用自带通讯端口)
4、台达VFD-M变频器
●控制要求:
1、S7-200 SMART通过Modbus RTU控制台达变频器启停。
2、HMI在线监控台达变频器数据。
●Wincc Flexible Smart V4下载链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ZYVPZa75lsXD3MhcpkJMwA?pwd=bpik 提取码:bpik
注:程序仅供参考!!!
一、编写HMI程序
1、打开Winncc Flexible Smart v4新建一个项目后,在项目视图中找到通讯,选择连接,如图:
2、命名、选择通讯驱动、设置IP地址、设置访问点,如图:
3、打开控制面板,设置PG/PC接口,应用程序访问点,S7ONLINE设置物理网卡
4、建立与PLC相关的变量,如图:
5、编辑画面,如图:
二、编写PLC程序
1、编写通讯程序,如图:
2、编写控制程序,如图:
3、下载程序
三、Wincc Flexible Smart V4在线仿真
参考文章:S7-200 SMART 与VFD-M变频器通讯
参考文章:S7-200SMART Modbus RTU通讯指令介绍
参考文章:S7-200 SMART 模拟量概述及自建库文件
注:程序仅供参考!!!
本文程序链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1j2_Qy04vR4jg6YzOT6EevQ?pwd=btyw 提取码:btyw