最近比较忙,在做一个S7 1200和仪表的Modbus TCP/IP通讯。
PLC这边的程序相对比较简单,在网上历程也多。
仪表那边是个黑盒子,所以网上找了很多的工具。
有一个地方还是蛮好的,大家可以去看看:
网站地址:http://www.modbustools.com/
该网站提供了几个软件工具,可以运行于windows 2000/XP/Vista/7环境下,用来测试和仿真Modebus设备。
Modbus Poll :Modbus主机仿真器,用于测试和调试Modbus从设备。该软件支持Modbus RTU、ASCII、TCP/IP。
Modbus Slave: Modbus从设备仿真器,可以仿真32个从设备/地址域。每个接口都提供了对EXCEL报表的OLE自动化支持。
WSMBT :Modbus主设备的.NET控件,支持C#,VB,managed C++语言,支持Modbus TCP/IP。
WSMBS:Modbus主设备的.NET控件,支持C#,VB,managed C++语言,支持Modbus RTU/ASCII。
MBAXP:一个易用的ActiveX控件,支持Excel,Visual Basic,Visual C++,Delphi等。支持Modbus RTU/ASCII和Modbus TCP/IP
2,功能
Modbus Poll是一个主机仿真器,用来帮助开发人员测试Modbus从设备,或者其它MOdbus协议的测试和仿真。它支持多文档接口,即,可以同时监视多个从设备/数据域。每个窗口简单地设定从设备ID,功能,地址,大小和轮询间隔。你可以从任意一个窗口读写寄存器和线圈。如果你想改变一个单独的寄存器,简单地双击这个值即可。或者你可以改变多个寄存器/线圈值。提供数据的多种格式方式,比如浮点、双精度、长整型(可以字节序列交换)。
状态条显示错误信息。
如果你是一个从设备开发者,你可以通过"test center" 菜单,组织并发送你自己的测试字符串,并以16进制形式检查从设备返回的结果。
为VB,EXCEL等提供了OLE自动化接口。可以用OLE接口解析和显示Modbus数据,然后送达你指定的设备,即,在EXCEL中编辑数据,然后发送到你的从设备!示例参看安装后的Excel example.xls。
支持下列协议:
Modbus RTU
Modbus ASCII
Modbus TCP/IP
Modbus RTU Over TCP/IP
Modbus ASCII Over TCP/IP
Modbus UDP/IP
Modbus RTU Over UDP/IP
Modbus ASCII Over UDP/IP
MODBUS POLL功能:
OLE自动化可以简单地与Visual Basic接口,使用起来类似于ActiveX控件。参见 VBExample.vbp
读/写多达125个寄存器
读/写多达2000个输入/线圈
Test Center菜单 (组织你自己的测试字串)
打印和打印预览
监视串行数据流量serial data traffic
Data logging to a text file
Data logging direct to Excel
上下文敏感的HLP文件
10 Display formats such as float, double etc.
Adjustable Address Base (0 or 1).
字体和颜色选项
广播功能(从设备ID=0)
Easy control of RS-485 converters with RTS toggle.
支持MODBUS功能:
01: Read coil status 读线圈状态
02: Read input status 读输入状态
03: Read holding register读保持寄存器
04: Read input registers 读输入寄存器
05: Force single coil 强制单线圈
06: Preset single register 预置单寄存器
15: Force multiple coils 强制多线圈
16: Preset multiple registers 预置多寄存器
17: Report slave ID 报告从设备ID
22: Mask write register 屏蔽写寄存器
23: Read/Write registers 读/写寄存器
2,一台微机,虚拟串口测试
安装虚拟串口软件,VSPD6.0,运行vspdconfig.exe,可一次建立两个串口,如COM1和COM2,并且两个串口已经虚拟连接。使用F8呼出读写设置,F5呼出连接端口。都用缺省,即可通讯。
Modbus测试工具 <wbr>:Modbus <wbr>Poll,Modbus <wbr>Slave
这个例子分别设定主机和从机的端口为虚拟COM1、COM2,读写设置对话框中选择起始地址999,数量4的运行结果。修改从机数据,主机会马上得到响应。可修改的数据范围在-32767~32767,有负号16位整数。
3,两台微机之间串口测试
测试环境:都是XP32系统,一台机器运行Poll,一台运行Slave,中间用DB9串口线连接。主机端2-RXD,3-TXD,5-GND。两端DB9的RS232通讯线线序:2-3,3-2,5-5。
操作:
两边分别用F3设定连接参数:串口,串口1,9600band,8数据位,Even校验(偶校验),1停止位,RTU模式,其它缺省。
主机端未正确连接,会给出提示
通讯开始,主机端显示:TX=35,Err=0,ID=1,F=03,SR=1000ms。意思是,发送35次命令,错误次数,从机ID,功能号,轮询间隔。
如果通讯出错,会在窗口第二行显示错误信息
使用Display菜单的"Communication Traffic"命令,可以显示出当前发送命令和接受的数据。
主机改变通讯功能,快捷键F8,令功能为4,读输入寄存器,然后在从机的10个寄存器上点击鼠标,输入每个寄存器的新值,则,在主机上会读取到这个新的寄存器值。
注意:手头的USB转串口线不好使,转换出的串口再接DB9交叉线,连T61扩展坞上的串口,通讯不对。连AVR板子也不对。需要弄两台带串口的机器(或者带2个串口的台式机)进行此测试。
——从机板上的MAX232芯片坏了,真闷。换个芯片,这条线也OK!
4,微机与AVR单片机之间串口测试:读输入寄存器
测试环境:微机运行Poll,AVR MEGA88运行移植后的代码,串口连线同上。
AVR代码:串口用9600bps,even校验,1停止位,RTU模式,SlaveID=1,其它未改变。
Poll设置:
F3呼出连接对话框,设定9600bps同单片机波特率。
F8呼出读写对话框,设定SlaveID=1;功能=4,地址=999,数量=4,扫描频率=1000ms,其它未变。
界面显示出AVR寄存器内容,通讯无错误提示。
换用9600/11400/19200/38400/115200bps波特率,通讯正常。因为Poll没有57600/230400等设置,这些波特率未测。AVR在该时钟下最高可达230400bps,无差错。
数据分析:
TX: 01 04 03 E7 00 04 41 BA 01-从设备地址,04-功能号,0x03E7=999,0x0004-读出寄存器个数,CRC校验
RX: 01 04 08 00 01 00 02 00 03 00 04 BC CE 01-从设备地址,04-功能号,08-返回字节数,四个数分别是1,2,3,4,CRC校验 |