设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子博途(TIA)编程之阀门控制
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子博途(TIA)编程之阀门控制
[复制链接]
49236
|
0
|
2024-3-21 09:02:18
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一、项目背景需
烟气处理之除雾器冲洗阀组程序设计要求
步序(以3个阀为例):
(1)开除雾器冲洗水阀1,开到位后延时T1;
(2)关除雾器冲洗水阀1,关到位后延时T2;
(3)开除雾器冲洗水阀2,开到位后延时T1;
(4)关除雾器冲洗水阀2,关到位后延时T2;
(5)开除雾器冲洗水阀3,开到位后延时T1;
(6)关除雾器冲洗水阀3,关到位后延时T2;
说明:
(1)共计6个除雾器冲洗水阀,运行人员可以手动操作任意一个除雾器冲洗水阀,也可以选择任意数量(2~6)的除雾器冲洗水阀,进行自动冲洗;
(2)除雾器自动冲洗程序中,单阀冲洗时间T1(建议1min)、阀间间隔时间T2(建议1min),程序间隔时间T3(平板除雾器建议30min、管束除雾器建议60min)也可以通过画面设置。
(3)除雾器自动冲洗程序中,某个阀门故障可以自动切除,即除雾器自动冲洗程序自动跳过该故障阀门;
(4)除雾器自动冲洗程序可以单次启动,可以重复启动,执行过程中可以退出。
二、软件实现
初始化程序,当自动允许时,将step1=1(第一个阀门动作)
手动时候,复位显示数据和step1,step1=0,代表所有步骤停止。
阀门动作分为开启/关闭,当阀门开启时,开到位后开始进行计时。
当阀门关闭到位时,进入关闭延迟计时。
CWQ_cxf_EN1=1代表投入自动程序,当CWQ_cxf_EN1=0时,代表1#阀门不参与自动步序程序,step1直接跳转到2,进行第二个阀门动作。
当1#阀门投入自动步序,那么开到位延迟到后,进入关闭动作,关到位到了进入关到位延时。
依次类推,直到第6个阀门关到位延时到后:
此时step1=7,进入周期计时程序段,这次如果是单次,不进入循环周期,那么:
三、软件测试
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
qq12345ty
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』