软件配置:

(一)、NJ PLC与欧姆龙总线伺服的设置



































(二)参数设置

(1)注:驱动器节点拨码从01开始,16进制。然后重新上电



(2)在EtherCAT上右键“”编辑“”出现下图列表,进行节点的添加



在“”节点1“”右击,出现下图菜单



选择对应的功能设置



(3)选择“”快速参数设置和I/O监测“”设置两个参数禁用

4320.2:主电路电源-启动相位损耗检测(采用单相220V供电时,要禁用)

4637.01:错误停止输入-端口选项。(未接线,不使用)



(4)“”轴设置“”右键,出现“”轴设置表“”,可以对每一个轴进行参数设置



(5)“”IO映射“”右键,出现“”编辑“”,可以对输入输出IO进行自定义命名,从而自动生成全局变量



(6)报警:超过任务周期警,可以按下图微调周期



(7)写好的程序必须全部添加到任务里面,具体如下图所示。“”任务设置“”——“”“程序分配设置”



(7)在“”轴设置“”选择对应的轴右击“”设置“”,在“”详细设置“”里面设置。EtherCAT 步进(欧姆龙自己的伺服不需要设置)要进行以下电机控制的一些参数与电机正负限位,原点等参数的设置,具体如下图所示



(三)、驱动器参数设置(不在轴或者节点配置中设置时,直接用线连接驱动器)

1.驱动器连接

  确保电脑中安装欧姆龙配套软件,Sysmac Studio:



  确保欧姆龙相关服务开启,打开任务管理器:



  使用安卓手机数据线(一头USB一头mini-USB)连接驱动器和电脑,打开软件,点击连接到设备。确保1处选择驱动器



2.参数导入设置

        连接成功后,软件会自动创建工程文件,在左侧的窗口中选中驱动器参数并双击,会跳到驱动器的设置界面。



  在参数窗口上方,点击导入参数,选择相应驱动器设置文件,然后点击参数窗口下方的传送到所有驱动器,传送完成后,点击上方的驱动器重启,使写入参数生效。





3.电机数据变负处理方法

  在界面左侧右键然后选择“电机和编码器”,进入编码器设置界面。进入界面后,选择2编码器,在上位机程序上将电机运动到合适位置后,点击3处按键清除编码器系统即可。

  管控推舟:水平运动到1800mm位置,垂直运动到30mm位置。

  上下料:Y1原点位置,Y2原点位置,Z轴1200mm位置,导轨2000mm位置。



(四)、通过集线器连接,远程IP要填写



(五)、欧姆龙PLC标签的导出与威纶触摸屏标签的制作



(六)1:导程与实际不符时设置

新的导程= 1/2*(实际输入行程/错误导程)

(七)欧姆龙总线伺服报警







(八)NG下料Y轴进行初步自动调整好的参数



(九)NJ与维纶触摸屏连接

注:触摸屏中用到的标签,在PLC中,必须有,并且是开放的,不然触摸屏会通讯不上。触摸屏的标签如果在PLC中没有,也会通讯不上





(十)编码器没有输出解决方法:

把下图OD中“4620.01”参数由0改为1