[欧姆龙] Maxwell—NJ系列控制器程序下载

[复制链接]
查看17009 | 回复0 | 2024-3-19 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxwell—NJ系列控制器程序下载

1. 安装欧姆龙Sysmac Studio自动化软件,打开图示软件



2. 打开软件后,主界面如下



3. 通过以下方式进行通讯连接



4. 选择在线—连接到设备,选择设备—控制器,连接类型—Ethernet-Hub连接,连接设置是设置所连接PLC对应的IP地址。DL印刷机的PLC IP地址是192.168.250.1,测试机的PLC IP地址是192.168.250.5。



5. 需要更改电脑的IP地址,保证电脑和PLC在同一个网关,进入网络属性—修改Internet协议版本4(Tcp/Ipv4),使用下面的IP地址—IP地址:192.168.250.**,子网淹码:255.255.255.0。



6. IP地址设定成功后,点击连接按钮,会自动连接到PLC,并更新程序。



7. 点击文件—导出,即可完成程序下载。文件—导入,即可上传程序。



8. 更换驱动器,下载驱动器参数,在配置和设置--EtherCat--节点**(相对应的驱动器)--右击在线--箭头--参数





9. 注意事项:需要先把旧驱动器的参数上传,然后导出到电脑,更换新的驱动器后导入参数,从电脑上把参数下载到驱动器内。

以上内容是通过自身的经验,并结合、查找相关资料进行的汇总、总结,希望对大家有所帮助,如有错误,请各位指出修正、留言,共同交流进步,部分内容来自网络,如有侵权,请留言联系作者进行删除。
·  

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦