因为工作安排,临时受命处理公司的一个技改项目的自控系统恢复工作。了解大致情况后,准备了材料。
事情起因:因污水厂的膜系统改造,膜厂家将原来的污水处理控制柜进行了改造,将原PLC拆卸了,新安装了PLC,造成以前的部分信号无法对接到中控系统,中控系统采用的和利时的scada。
解决办法:首先要恢复原来的PLC硬件系统,因为原PLC已经加密,无法查看程序,图纸也是残缺不全。只能校线恢复。
根据现场了解,无法新安装PLC模块,只得准备一个PLC采集箱,计划是挂墙安装。
结果到了现场,都是铁壁,无法固定,经过分析,原电控柜可以侧面安装PLC模块,于是购买卡条,进行安装。
找到仓库管理人员,拿更换下来的PLC模块,一看,傻眼了,
PLC已经分体了。于是组装。幸好没有缺少主要部件。
安装后效果:
开关电源靠近风扇,散热比较好。
然后开始接线:
总结:
1、要了解现场实际情况,比如这个项目的PLC箱子不必增加。
2、新增的硬件系统一定要单独供电,设计进线断路器、开关电源等。
3、要打线号,便于后面查找线路。
4、尽量安装成套厂的规范,压线鼻子、穿线号,尽量不要走飞线,考虑干扰另外。
5、器件布局一定要考虑散热和安全性。
6、接线完成后,不要盲目通电,需要校对线路,特别是改造项目,防止有其他电压外线传入。
7、接线完成后,整理。
==