[西门子] 西门子S7-200SMART 保持区域的设定方法!

[复制链接]
查看39595 | 回复0 | 2024-3-18 06:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有学员遇到了一个问题,他发现存储区域存储的数据在断电后会没有,他说想要断电后保持。其实解决方法就是在题面上,PLC可以设置断电保持他叫保持区域,我们看看怎么设置吧。

01
设置地方
1. 保持区域是在软件里面的系统块中的设置的,打开系统块。



2. 在这个界面的可以设置对应的数据区的偏移量和元素数目。



02
如何设置
接下来我们要怎么设置对应的数据区的偏移量和元素数目呢。

我下面举例一个例子我要设置VB100-VB120,VW50-56,C0;

数据区是填写数据的类型

如:VB100-VB120就是VB;

VW50-56就是VW;C0就是C。



偏移量是指起始地址

如:VB100-VB120,我们取VB100的100;

VW50-56就是VW50;C0就是0。



元素数目是范围的数量

如:VB100-VB120是有21个VD组成的;

VW50-56就是4个VW,CO由于范围只有本身,所以一个元素数目。



03
PLC数据处理过程
在断电和上电时,CPU会执行以下操作以处理保持性存储器:

断电时,CPU将指定的保持性存储器范围保存到永久存储器。

上电时,CPU首先会清零V、M、C和T存储器,然后将所有初始数值从数据块复制到V存储器,并最后将保存的保持数值从永久存储器复制到RAM。

文章来源:技成培训网原创,作者:陈薪儒;未经授权禁止转载,违者必究!






扫描下方二维码↓↓↓
免费获取【1120册变频器大全】



点击阅读原文,下载《西门子资料大全》