机床变压器怎么选?
在日常的数控机床维护中,经常会遇到外部电源不良引起的故障,其中比较常见的是变压器功率容量不足,导致电源质量不稳定,引起机床加工过程中出现报警,那如何选择合适的变压器呢?下面给出了通过计算机床电源容量来选择变压器的方法。
机床电源容量计算方法:
1、机床电源容量(kVA) ={(主轴和伺服电机的电源额定容量(kW) /驱动器的额定容量)×驱动器的电源容量基准值}
2、主轴和伺服电机的电源额定容量= (主轴额定输出容量)+0.3Σ(伺服电机额定输出容量)
(1)主轴额定输出容量=主轴电机额定输出×驱动单元的电机输出系数γ
(输出系数γ可查阅驱动器规格说明书中的电机输出系数一览表)
(2)主轴电机额定输出=MAX(连续额定输出,短时间额定输出×短时间额定输出系数α,%ED额定输出×%ED额定输出系数β)
(参考对应主轴电机的输出曲线图,选择最大的额定输出,根据曲线图上的值选择相应的输出系数α、输出系数β)
参考以上公式,可通过以下步骤计算机床电源容量,并举例进行说明:
1、计算主轴电机额定输出;
2、计算主轴额定输出;
3、计算主轴和伺服电机的电源额定容量;
4、计算电源容量。
电源容量选型示例
以常规配置VMC-850机型为例,计算所需的电源容量,机床配置信息如下表所示:
表1
步骤1:计算主轴电机额定输出
a、参考下图中对应的主轴电机输出曲线图选择最大的额定输出
图1:SJ-DG11/120-14T输出曲线图
b、选择相对应的输出系数α和β,如下表所列
表2 输出系数α
表3 输出系数β
步骤2:计算主轴额定输出容量
〈MDS-EM系列〉电机输出系数γ,参考下表所列。
表4
步骤3:计算主轴和伺服电机的电源额定容量
步骤4:计算机床电源容量
a、供电单元额定容量和电源容量基准值,如下表所列
表5
b、计算机床电源容量
根据以上计算结果,变压器的容量应≥25.88KVA,因机床上还有其它用电设备,故机床应选用30KVA的变压器。
变压器作为数控机床电源的供给,为保证机床的稳定运行,选型时,不能单独以机型去选择变压器容量,还要考虑配置不同电机时所需的电源容量,根据机床的总容量选择合适的变压器。
下表列出部分VMC-850机型不同配置的变压器功率容量选择,如需要了解更多内容,请联系三菱电机CNC或授权代理商。
表6
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
wushilin
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』