[AB] 升级迁移2 : RSLogix 500 到 Studio 5000

[复制链接]
查看29757 | 回复0 | 2024-3-16 09:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式


前言:SLC系列控制器1989年首次推出,随后成为有史以来最成功的PLC平台之一。然而在当今的经济环境下,为了提升生产力降低维护旧式设备的风险和成本,也不得不考虑对其设备进行升级。针对软件部分升级先前我们可以借助5000软件里面“Translate PLC-5/SLC 2.0”和“RSLogix Project Migrator”两个工具(关于工具的应用感兴趣的小伙伴可以参考以前的公众号文章)。但是随着软件更新迭代,罗克韦尔不再作为独立安装程序提供,此功能现已内置于RSLogix 500 v12版本软件中,通过使用“将程序另存为.ACD”功能,可以更方便快捷的将 RSLogix 500项目升级迁移到Studio 5000,本图文主要针对这个来分享一下具体的操作步骤。

一  准备RSLogix 500文件

在移植项目之前,请按照以下步骤准备RSLogix 500文件。

1. 要节省内存,先从RSLogix 500中删除未使用的应用程序文件。

1.1  删除未使用的内存(工具Tools > 删除无用的内存Delete Unused Memory)。



1.2 删除未使用的地址(工具Tools > 数据库Database>删除无用的地址Delete Unused Addresses)。



2. 程序文件名称和标签名称有中文的先更改成英文。



二  迁移步骤

1. 在 RSLogix 500中打开项目,然后选择文件“File” – 另存为“Save As...”。



2.将“保存类型”更改为“Logix Designer Files(*.ACD)”,然后点击“保存”。



3. 接下来选择 ControlLogix 或 CompactLogix,然后选择版本,本图文中我们选择了 ControlLogix和v30。



4. 从下拉列表中选择控制器,然后选择“Next”。





5. 在下面窗口中,选择我们需要的 IO 迁移策略选项,然后单击迁移“Migration”。



6. 迁移将完成,您可以选择通过单击 “RSLogix 5000” 按钮打开 Studio 5000。



7. 在Studio 5000打开新项目后,您已经完成转换。在下面的示例中,您可以看到有一些错误,因此项目部分细节还需要根据实际情况手动更改。





结语:本图文通过v12版本RSLogix 500软件使用“将程序另存为.ACD”功能,直接升级迁移并自动完成本地机架IO配置替换,相比先前通过工具更方便快捷,希望对用到的小伙伴有所帮助,欢迎转发收藏。获取升级迁移的详细官网方案手册和工具请关注微信公众号回复 “SLC升级”。

推荐阅读

升级迁移1 : RSLogix 500 到 Studio 5000

RSLogix Project Migrator工具应用



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦