Q1
三菱MXOPC是如何与三菱PLC通过以太网连接,并和MES上位系统通讯的呢?
OPC分为两种,一种是OPC DA即MXOPC;一种是OPC UA。
两者的区别在于:OPC DA连接三菱PLC无需增加任何模块,可以通过PLC内置以太网或者其它通讯模块进行与PLC连接;而OPC UA连接三菱的PLC需要增加PLC的OPC UA服务器模块,目前只有FX5U与R系统具有OPC UA服务器模块。
Q2
在PLC端我们需要设置什么,它需要PLC另外增加模块嘛?
在上一篇中我们已经讲过OPC UA在PLC中的设置。
点击了解:三菱PLC如何实现OPC UA通信?
那OPC DA在PLC中需要设置什么呢,如若是以太网通讯只需知道以太网的IP即可,上位机那端属标准性OPC通讯。
接下来我们介绍一下OPC DA与三菱PLC通讯的准备工作及测试:
一、硬件配置
1、FX5U-PLC
2、MXOPC DA 服务器端电脑
二、硬件连接
三、PLC端参数设置
1、进入GXWORK3导航里的【参数】栏
2、展开参数栏找到 【FX5UCPU】
3、展开【FX5UCPU】栏下面的模块参数找到【以太网端口】
4、双击【以太网端口】在【设置项目】中设置PLC本机IP (自节点IP)
四、PC端软件准备及安装
首先下载 MX OPC Server(下载地址请看文末!)
1、服务器软件为MX OPC Server 6.10安装过程引导中我们需要选择初始化服务器选项,另外360安全卫士会对其服务器运行文件进行查杀,需将这三个文件添加至信任。
2、PC端软件设置 : 添加连接目标PLC
3、添加好后进行PLC连接测试,出现CPU is ‘XX’即是服务器端已连接上PLC
4、保存连接通道
5、添加通信组
6、在组内添加标签即PLC实际地址在服务器里对应的标签名,并且为标签添加操作属性和数据类型。
五、服务器数据测试
1、打开OPC DA客户端测试软件选择三菱Misubishi.MXOCP.6服务器
2、为客户端添加需要操作标签,此处标签是扫描服务器上已创建好的标签来进行选择
3、通过OPC客户端操作数据
4、将OPC客户端标签置1后的结果
六、测试总结
OPC DA属于标准通讯协议,对于上位机开发的人员来说它并不需要知道PLC与服务器是怎样进行通讯的,上位机人员只需对自己制作的OPC客户端的标签进行操作即相当于操作的远端的PLC数据,减少了上位机开发人员需要对第三方通讯协议的了解。好处是更好的缩短上位机软件开发的时间,及开发好的上位软件的可重复使用性。若MES系统可以直接连接OPC 服务器端,即可自行和PLC进行数据的交互和采集和控制等功能。
补充说明
MX OPC DA服务器能够连接的三菱PLC
MX OPC Server 6.10目前可以连接三菱全系列PLC(包含FX系列,IQF系列,IQL系列,Q系列,IQR系列,及编程软件WORK2和WORK3自带的模拟器)并且一台服务器可以同时建立多个通道、连接多个PLC。
下载地址:
MX OPC Server 6.04 链接:https://pan.baidu.com/s/1JcLNqko5lk10E8ZNWjAt_A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
----了解更多,请关注我们------
了解更详细的内容说明或案例可来电咨询,我司可为广大三菱用户提供相应的技术服务!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
菱机妙用
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』