[三菱]
RJ71C24 与称重模块 MODBUS 通信(通讯协议支持)
[复制链接]
53350
|
0
|
2024-3-15 14:43:24
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一.硬件配置
R 系列:R61P,R04CPU, RJ71C24。
称重模块:深圳市华衡计量 HHB802S(控制)和 HH8649(传感)。
二.系统接线与概况。
注意 RJ71C24 端:4 和 6,7 和 8 需要短接。
三.控制要求。
读取称重仪表的当前称重重量,可以进行清除(去皮)当前重量操作。
四.仪表参数设置
站号:1波特率:19200数据格式:8n1通讯方式:Modbus
五.RJ71C24 端设置和程序
1.模块参数设置。
2.通讯协议支持功能设置。
工具——通讯协议支持功能——串口通信模块
3.编辑—软元件批量设置。
4.程序片段。
六.参考文献
《IQ-R 串口通信模块用户手册》
《FX5 用户手册(Modbus 通信篇)》