[三菱] MT8102IE与Q06UEDH内置以太网口通信连接不上

[复制链接]
查看66468 | 回复0 | 2024-3-13 08:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:威纶MT8102IE与Q06UDEH 内置以太网通信连接不上,屏上弹出“PLC no response”

情况了解:通过客户发过来的参数设置图片,检查没有任何问题,通过电话沟通后还是没有解决问题,因此到客户现场解决客户的问题,从客户反馈中了解到屏的程序与PLC程序都是原先设置的,屏的型号没有换,只是PLC型号由原Q1OUDEH改成Q06UDEH,程序上没有做任何修改,得到反馈后做出以下几个步骤进行排查。

首先,屏与PLC都可以通过网线下载,说明网线没有问题,以太网接口也没有问题,可以排除硬件上没有问题。

其次,查看屏与PLC通信参数设置有没有问题,如下图:



通信参数设置没有问题,那问题出在哪里?当时客户还反馈一个现象就是原来Q10UDEH CPU可以正常连接,更换Q06UDEH就连接不上,难道CPU有问题?但客户说程序上没有修改,屏这边新建一个新工程试试看,通信参数设置一样,下载后,哎哟,通信正常,那是不是说明屏的程序有问题呢?但屏的程序会对通信有影响在哪里呢?屏的设置都检查过一遍又一遍,没检查出什么异常。难道是地址范围问题造成? 带着这个疑问去处理,然客户的画面很多,有50多个画面,最无奈的是威纶屏不支持全部画面复制与删除,只能一个画面一个画面地删除或打开画面内容一个内容一个内容地复制。

最后想到一个好办法,就是查看屏的PLC地址,X、Y、D、M等最高编号地址放到新建工程上,发现X、Y、M最高编号地址都没有问题,通信都正常,但添加D的最高编号地址时发现通信不上了,问题终于找到了,真是地址的问题,而且是D的地址,这下问题就好处理了,有思路解决了。

可以查到屏的地址:



通过查看,发现地址没有超过屏的地址范围,什么情况呢?难道是PLC那边?检查发现,原因在这,如下图:



问题原因是由于客户屏的地址没有变,但修改了PLC 软元件地址的点数,造成屏上的地址超出了PLC对应的范围,因此出现通信不上的问题,在处理这个问题中,发现威纶屏在复制/删除画面上操作问题上真的不方便。